zhihaiwei
級別: 探索解密
|
圖片:
我剛剛寫了個簡單程序,可是FOR 指令的循環次數不變,不能執行NEXT以下的程序,把PLC關掉,把X0,X2都輸入,然后開始監控,Y0還沒輸出,頭疼啊,循環為什么不結束呢 [ 此帖被zhihaiwei在2012-11-17 20:01重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
baiqrmai
承接各行業生產線改造,編程,自動化研發、制造,配
級別: 網絡英雄
|
學習中 |
|
---|---|---|
|
plc學者
級別: 略有小成
|
我剛才就你這個程序寫入plc實驗了一下,沒有出現你所說的不能執行next以下的程序?y0有輸出啊 |
---|---|
|
lxhwawa
級別: 略有小成
|
此外,D0沒有加的原因,是因為你用的INCP指令,你換成INC指令,就可以的。 |
---|---|
|