I---M8000-----[DMOV D540Z1 D118]----三菱PLC 請問一下,上面這步怎么理解。看手冊沒有看懂,謝謝 |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
將D540Z1的值送入 D118中 D540Z1的最終區域取決于 Z1的值,你可以看作 D【540+Z1】,Z1=100,那么 就是D640 Regards |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
小珠珠
人生沒有彩排,每天都在現場直播。
級別: 工控俠客
|
謝謝大家; 但有一點沒有明白,比如說,我觸摸屏上寫了很多的D,(如D640. D740. D750等),為什么檢查程序就只寫上面那一步,輸入D540=20.D118=20(我輸入D740=10 ,監控D118=10輸入別的也一樣),梯形圖程序查找沒有找到相應的D. 這是什么邏輯來的啊,, 想了解一下,觸摸屏設置中的--選項--用戶ID,指的是什么,,, |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
可能PLC中將用戶ID編號數值寫給Z1,再由Z1切換[DMOV D540Z1 D118]中源地址,使得D118顯示值一直跟隨你的輸入變化。 用戶ID是你自己設定的數值,他是和目標ID配合使用用來確定光標位置的。 如果在“系統環境設置”的“系統信息”選中了“當前光標顯示用戶ID”,那么就可以將自定義的用戶ID編號告知PLC。由此達到控制的目的。 ------------------------- 你可以在PLC程序中找找Z1的數值是由哪個地址傳輸給他的;然后到GOT程序中找找系統信息中“當前光標顯示用戶ID”對應的地址是多少。再看看兩者是否一致,或是否有聯系。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
小珠珠
人生沒有彩排,每天都在現場直播。
級別: 工控俠客
|
版主; 上面的看懂了,按照上面意思,在系統信息設置里面又卡了,,實在是想不到了,,,, 讀取軟元件應該是多少的啊,,, 寫入軟元件應該是多少的啊 ,,, 我的觸摸屏程序第一個畫面D540與D520。第二個畫面D550 D552 第三個畫面D560 D562 ,,,,,,,,,,,, 我的(用戶ID應該是幾。移動目標ID)應該是幾。 我PLC程序是:|--M8000------[MOV D8 Z1] I---M8000-----[DMOV D540Z1 D118] D8整個程序就只有一個,,, 謝謝你們了 [ 此帖被小珠珠在2013-03-18 19:38重新編輯 ] |
---|---|
|
小珠珠
人生沒有彩排,每天都在現場直播。
級別: 工控俠客
|
我感覺到,那天發的那個貼,后來好心人幫助了我,我自己慢慢看書研究,(觸摸屏型號程序之更改)。現在就差一步就走出來了,,總感覺我的思維總是在一個地方來來回回的運動,,找不到出口,,總是有那樣的感覺,,,很快就轉出來了,但想來想去還是沒有轉出來。自己學工控以來最大的要害,真的謝謝大家無私的幫助,真的感謝了。 |
---|---|
|