溫柔殺手
級別: 略有小成
|
公司新開發了一臺設備,做液晶顯示器的貼附設備COG,用Q06HCPU帶5個QD75D4,有圖像對位系統和DD馬達,17個松下伺服電機,在自動運行狀態下,馬達速度調到1000轉時,可以正常運行,馬達速度調到2000轉時,自動運行狀態下,有的伺服電機會出現26.0超速度報警,但是馬達的過速度保護設置為5000轉,而且不是固定的伺服電機報警,跪求各位大俠幫忙分析一下問題,十分感謝! 經過幾天的觀察,問題已經發現解決了,是24V電源功率過小引起的。原來設備上有兩個100W的電源,在伺服設定為1000轉時,節奏比較慢,有很多軸不是同時啟動,設定為2000轉以上時,在設備快節奏的運行過程中,每個軸幾乎都在工作,功率比低速運行時大,造成24V100W的電源瞬間斷電,致使伺服電機報警和PLC出錯等問題,但是電源斷電只是瞬間的,馬上又恢復供電,所以根本很難發現是電源的故障,找了幾天才發現這個問題,現在更換為350W的電源,故障已經排除。 [ 此帖被溫柔殺手在2012-07-14 17:05重新編輯 ] |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
會不會是伺服參數設置錯了,真的超速了。 |
|
---|---|---|
|
uu.liu
COG_FOG_COF_貼片_ 貼合
級別: 家園?
|
左COG自動線的都很牛逼。首先你要確定你的松下接線端腳,集電極和線性不在同一個管腳上,3 4 5 6還有43,44,45,46,好像是,你要是接在集電極上基本就沒有什么意義了和QD75P4,還有就是你設置的私服參數!目測你應該是脈沖發多了。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
溫柔殺手
級別: 略有小成
|
伺服參數是沒有設置錯的,現在就是懷疑機器節奏快了,有時候又引起QD75D4出錯,幾個工程師在客戶這里都調試一個星期了,還是沒有找到問題點,該換的都換了,程序也沒有發現什么問題,只要是1000轉運行就可以正常生產。設定為2000就會出錯。 |
---|---|
|
uu.liu
COG_FOG_COF_貼片_ 貼合
級別: 家園?
|
最好把你QD75D4參數截圖發出來,還有就是你的伺服都設置哪些參數,接線圖也發出來!是A4還是A5? |
|
---|---|---|
|
溫柔殺手
級別: 略有小成
|
是A5的伺服,參數和接線是沒有問題的,我們公司一直都是用松下的伺服,最少都用了有上千套了,明天直接叫三菱和松下的供應商一起過來討論問題點,看有沒有進展。 |
---|---|
|
z4131246
華銘工控
級別: 工控俠客
|
應該是你的參數設置的問題 我們公司的機器上使用的松下A5伺服驅動電機的轉速是3000r/min但我硬是把它的運行速度提到了4000r/min它照樣正常工作到現在都有的有5年了有的已經2年了都沒出過一點問題。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
豪情
級別: 略有小成
|
公司有幾臺設備用的松下的伺服,,經常發生過載報警, 感覺比不上三菱伺服 可以試試不驅動負載的情況下,電機高速運轉, |
---|---|
本帖最近評分記錄: |