老師,
請問一個S7-300可以帶多少塊SM338模塊。
具體說我有一個控制系統需7個位移傳感器的輸入口(傳感器輸出信號接口為SSI),準備用S7-300CPU,可以做到嗎。
謝謝!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-09 11:50
1)sm338模塊允許控制3路數字量輸入
2)300cpu最多允許在模塊擴展槽上放置8個模塊,當然通過擴展機架(最多4個)或者通過ET200(profibus-dp、profinet等控制),只需要理解每個智能從站或者控制機架上最多模塊數是8個。
按你的系統:一個主cpu下面允許加SM338(3路/1模塊)3塊,這樣其它模塊數最多只能加5個模塊了,就是說采用7路定位模塊后,其它模塊數最多只能放入5塊。

主站蜘蛛池模板: 免费视频专区一国产盗摄| 农夫69小说小雨与农村老太| 刺激一区仑乱| 日韩色综合| 91免费高清无砖码区| 波多野结衣小说| 国产绿帽| 91精品国产高清久久久久久| 深夜福利一区| 国产欧美日韩图片一区二区| 99er热| 亚洲欧美综合人成野草| 国内精品 大秀视频 日韩精品| 国产区最新| 久久成人亚洲| 日韩一级欧美一级一级国产| 四虎综合九九色九九综合色| 国产九九在线| 成人快手破解版| 丝瓜黄瓜茄子西红柿秋葵榴莲| 国内精品福利丝袜视频_速| 舔到喷水| 千金肉奴隶在线观看| 亚洲精品国产成人| h卡通第一页| chinesespank打屁股| 99在线播放| 91久久国产露脸精品| 校草让我脱了内裤给全班看 | 成人永久免费福利视频网站| 色老头oldmoneyvideos| 毛片视频在线免费观看| poronovideos极度变态| 亚洲高清毛片一区二区| 欧美一级在线视频| 欧美在线视频免费播放| 国产欧美一区二区三区免费看| 福利国模私拍视频在线观看| 勾搭已婚高h| caoporn超碰| 俄罗斯处女|