今天調試程序的時候遇到個奇怪問題 我用一只編碼器檢測電機轉數,采用的是雙相雙輸入,高速計數器用的是C251; X000,X001分別接編碼器A,B用于計數,X002接編碼器A用于測速; 當電機反轉時正常; 正轉時,點動也正常, 持續正轉運行時,脈沖數先是增加,1秒左右后,便開始遞減,然后過零; 奇怪的是,我用開關位置狀態,顯示的正反轉指示,這與計數器增減計數根本沒關系,此時也同時有正轉顯示變成反轉。 郁悶中,是PLC質量問題,還是編碼器質量問題,還是程序問題,請高手幫忙診斷。 |
---|---|
|
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄
|
X2在高速計數器中的定義是復位輸入,在說了你用的是C251,C251本身的定義就只有X0,X1。不用看就是你用的計數器編號不正確。 |
---|---|