我的變壓器是400的,電容補償柜是按照400變壓器配過來的,以前用著一切正常,現在添加一條生產線,又添加一臺制冷設備,現在電流在650左右,發現電容補償不工作,自動運行燈也正常,就是死機一樣,請教各位是哪里出了問題 |
---|---|
|
fredxia
請多關照!
級別: 略有小成
|
問題沒說清楚呢,還有各數據把單位也都說清楚吧!本來干過幾年的這個,想來看看是否可以幫上忙的,卻發現沒辦法判斷。還有就是最好有照片。如果能在現場看看就能更容易。 |
|
---|---|---|
|
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
|
查看無功 功率因數表啊,是否在0.98左右啊,一般供電局要求范圍在0.95-- -0.95 太低了不行,會造成不必要的經濟損失。 |
|
---|---|---|
|
xpvista
廣東汕頭
級別: 家園常客
|
功率因數表在0.99不會補償,如果停掉兩條生產線電流在400A以下,補償正常,電流超過600A補償就不工作,補償互感是400A,請教是不是和電流互感器有關系啊 |
---|---|
|
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
|
7樓 8樓說的都有可能,但要看具體情況。如果樓主不能確原因所在,可以先觀察因數表,看是否因數沒有補償,如果是這樣說表不好了,可以拿去檢測并校準。當然因數高是不需要補償的。但我個人認為很有可能是互感器小了。 |
|
---|---|---|
|