一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

yaobofu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 129 點
下載積分: 598 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2011-09-19
最后登錄: 2016-11-16
查看yaobofu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-04 22:40
我廠消防穩高壓系統,通過變頻器控制兩臺泵電機運行,PLC控制兩臺泵電機的切換,切換時間為48小時,當切換時變頻器過流報警,導致變頻泵停止運行,不能切換原因可能是由于變頻器帶著一臺電機運行,當切換時,另一臺電機啟動時電流過大,變頻器認為是運行中過流,導致停止。請問可不可在程序上做一些修改,使切換時同時對變頻器也進行從新啟動,讓變頻器和切換電機一起啟動。   變頻器上是否有可以控制變頻器重新啟動的信號接口?
徐明水
“人生如戲,戲如人生。只要你敢選,我就敢演。”
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 160 點
下載積分: 1575 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2011-08-31
最后登錄: 2018-04-10
查看徐明水的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-04 23:10
當然有。變頻器選擇了遠程控制時,至少要有兩個信號才能運轉。啟動使能和速度指令。有2種方法
1 改速度指令要改PLC里的程序。
2 你可以在切換時使啟動使能重新閉合一次。適當加長變頻器加減速時間。

主站蜘蛛池模板: 亚洲视频在线看| 国产精品久久久久久搜索| 日本三级香港三级久久99| 欧美大片一区二区三区| 二次元美女脱裤子让男人桶爽| 成人免费视屏| 日本中文字幕高清| 男女车车好快的车车免费网站| 国产精品色拉拉免费看 | 色多多在线视频| 男人看的网址| 国内偷拍第一页| 久久精品久久久| 亚洲精品专区| 大陆日韩欧美| 大片毛片女女女女女女女| 全色黄大色黄大片爽一次| 日本免费在线| 精品免费久久久久久影院 | 成人伊在线影院| 精品久久洲久久久久护士免费| 无码精品一区二区三区免费视频| 99视频久久精品久久| 肉文高h文| 秋霞理论在一l级毛片| 精品国产视频| 9热在线精品视频观看| 白虎喷水| 国产欧美日韩在线播放 | 精品欧美一区二区精品久久| 99久久精品免费看国产| 4hu影院永久在线播放| 亚洲无线一二三四区| 热99精品| 精品视频手机在线观看免费| 福利三区| 国产亚洲精aa在线观看香蕉 | 狠狠干日日操| 成人综合网址| 97se亚洲国产综合自在线观看| 精品欧美一区二区在线观看欧美熟|