如題,公司變頻器功率為110KW,電機為90KW,但是現在由于變頻器故障率比較高,所以想用變頻器啟動電機后,運行采用轉為用接觸器供電方式(以降低變頻器的工作時間,即只用變頻器來起動電機),變頻器在正常運行時切斷電源;有沒有大蝦試過采用這種方式?
楊寧輝
給自己裝個擴展模塊!擴大自己的能量!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 558 點
下載積分: 1336 分
在線時間: 412(小時)
注冊時間: 2011-12-15
最后登錄: 2017-06-09
查看楊寧輝的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-03 16:44
不如直接換軟啟動!
daviddavid
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 1537 點
下載積分: 1919 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2018-12-28
查看daviddavid的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-03 16:52
問題是手頭上有變頻器。
weichangye
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 365 點
下載積分: 3006 分
在線時間: 315(小時)
注冊時間: 2011-01-18
最后登錄: 2025-01-28
查看weichangye的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-05-03 17:12
這樣做是可以的,不會有任何問題。但如果只為了啟動降壓,星三角都是可以的,成本要低很多。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(daviddavid) 感謝分享
    陳大圍
    工控新人,還請多多指教
    級別: 論壇先鋒

    精華主題: 0
    發帖數量: 878 個
    工控威望: 1161 點
    下載積分: 8915 分
    在線時間: 1832(小時)
    注冊時間: 2011-04-17
    最后登錄: 2025-01-18
    查看陳大圍的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2012-05-03 17:30
    用個速度繼電器切換變頻的退出,工頻的接入
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(daviddavid) 感謝分享
  • 專心學工控技術,請各位幫忙指教
    bocc
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 622 個
    工控威望: 5239 點
    下載積分: 3143 分
    在線時間: 986(小時)
    注冊時間: 2009-09-13
    最后登錄: 2016-07-01
    查看bocc的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2012-05-03 17:40
    那變頻器節能不是浪費
    樓主留言:
    哦,平時我們都是全速運行的,所以都不相差太遠。
    zhangdingye
    生命沒有投機,平凡也能創造奇跡!
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 142 個
    工控威望: 296 點
    下載積分: 7283 分
    在線時間: 74(小時)
    注冊時間: 2011-09-14
    最后登錄: 2014-04-14
    查看zhangdingye的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2012-05-03 18:21
    完全可以
    之前我們公司用一臺軟啟啟動六臺90KW的真空泵
    就是這樣做的
    就是并一個旁路接觸器
    樓主留言:
    軟啟動可以,但是我現在手頭上有變頻器,沒有軟啟動控制器呢。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(daviddavid) 感謝分享
    daviddavid
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 259 個
    工控威望: 1537 點
    下載積分: 1919 分
    在線時間: 85(小時)
    注冊時間: 2010-04-16
    最后登錄: 2018-12-28
    查看daviddavid的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2012-05-03 19:34
    回三樓的,星三角啟動的起動電流比較大,對電網沖擊大,所以不采用這種方法。
    ccyang0124
    你牛,我就向你學習了。
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 373 個
    工控威望: 499 點
    下載積分: 4584 分
    在線時間: 123(小時)
    注冊時間: 2012-03-28
    最后登錄: 2024-12-19
    查看ccyang0124的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2012-05-04 18:15
    用兩個接觸器和一個時間繼電器來實現。
    hxw1980
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 53 個
    工控威望: 159 點
    下載積分: 3018 分
    在線時間: 26(小時)
    注冊時間: 2012-04-11
    最后登錄: 2013-04-23
    查看hxw1980的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2012-05-04 20:03
    變頻器故障高,都是什么故障呢?不見得是變頻器本身問題,環境.負載.參數等問題都要考慮的
    工控小生
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 452 個
    工控威望: 625 點
    下載積分: 5932 分
    在線時間: 799(小時)
    注冊時間: 2008-05-19
    最后登錄: 2025-01-22
    查看工控小生的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2012-05-04 20:52
    直接用軟起就可以了,只有變頻器也可以的,和軟啟一樣加個旁路接觸器就可以了,現在變頻器已經有此功能了,不過要注意旁路電源的相序要和啟動時的相序一致,否則會發生短路事故。
    徐明水
    “人生如戲,戲如人生。只要你敢選,我就敢演。”
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 45 個
    工控威望: 160 點
    下載積分: 1575 分
    在線時間: 151(小時)
    注冊時間: 2011-08-31
    最后登錄: 2018-04-10
    查看徐明水的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2012-05-04 23:49
    樓上的你們都試過嗎?先把變頻器基本原理搞清楚。旁路真的行嗎?軟啟動和變頻器能一樣?軟啟動使用可控硅移相來限制電流,原理和調光臺燈一樣。而變頻器是把直流逆變成頻率可控的輸出...........                                          PWM調制概念有木有?
    不要誤導別人。4樓的靠譜。先讓變頻退出,再讓工頻投入。不過用速度繼電器不是直接切換輸出!應該讓變頻自由停車,再把輸出切換過來。不然變頻器沒了負載會報警
    [ 此帖被徐明水在2012-05-05 00:01重新編輯 ]
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(cailiang123)
  • 下載積分:+3(daviddavid)
    • «
    • 1
    • 2
    • 3
    • »
    • Pages: 1/3     Go

    主站蜘蛛池模板: 久久三级网站 | 免费视频精品一区二区三区 | 久久九九久精品国产尤物 | 34看网片午夜理 | 五月激激激综合网色播免费 | 国产精品亚洲片在线不卡 | 93版高校教师| 好男人免费高清在线观看2019 | 波多野结衣一区免费作品 | 甜性涩爱| 国产网站免费看 | 亚洲第一国产 | 四虎国产视频 | 国内精品在线播放 | 国产成人在线综合 | 成人先锋 | 欧美三级免费观看 | 色网在线观看 | 视频一区在线免费观看 | 欧美日韩一区二区三区在线视频 | 91视频无限看 | 日本欧美强乱视频在线 | 荡女人人爱 | 久久精品一区二区免费看 | 波多洁野衣一二区三区 | 国产精品性视频免费播放 | 极品ts赵恩静和直男激战啪啪 | 性鸥美| 俄罗斯男男激情1069gay | 国产精品久久久久久久久免费hd | 亚洲a区视频 | 2020最新韩国理论三级0k | 四虎成人影院 | 女同志 videos| 精品国产乱码久久久久久免费流畅 | 1024国产看片在线观看 | 国产精品亚洲一区二区 | 五月最新女厕所高跟嘘嘘 | freexxxx性护士第一次 | 成人免费高清视频 | 2022天天干 |