lujing9
級別: 略有小成
|
我用臺達的伺服ASD+AB 控制器帶ECMA-G31309的電機,機構是蝸輪蝸桿的 ,我設定單向走10個u, 為什么有時候多走2個u 有時候少走2個u 或 有時候多走個1u 有時候少走1個u??? 我看了伺服放大器的數碼顯示管上 顯示的 每次發的脈沖數是一樣的,而且電機停止時控制命令脈沖與反饋脈沖誤差數為0。 就是每次不是多走就是少走 為什么? [ 此帖被lujing9在2012-02-15 22:58重新編輯 ] |
---|---|
|
fjqz00
級別: 論壇先鋒
|
你的系統是不是有正反轉,如果有正反轉,齒輪間隙也會影響精度 建議使用伺服電機專用的減速機 |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
你的情況,機械精度達不到要求的居多。 |
|
---|---|---|
|