在試圖與CS1G-CPU42H進行通訊時發現通訊不上的問題: 接線圖如下 兩個DIP開關4、5也全部試過各種模式,在軟件里相應設置,結果:不行。 手動設置,自動在線……死活都是通訊不上。 郁悶了! |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
我似乎無法看清您貼的圖上所示哪一邊為PC側哦。 您做的線是否與下圖一樣呢?因為兩頭都是Male,您是否插反了呢? 您是否使用的是Toolbus通訊方式? 如果采用Toolbus通訊方式,那么您的DIP4是否設置成ON,而DIP5設置成OFF了呢? 以上! Good Luck! |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
郁悶。 我這個圖是一頭公一頭母的……PLC上的232口是母的…… 難道是自己做的線不過關么? 最終換了根USB-CIF02,用擴展接頭CS1W-CN114,DIP5設置成ON,SYSMAC WAY通訊,才連上。 我郁悶。自己做的線怎么了? |
---|---|
|