wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
|
伺服電機退回原點是以電機前進的脈沖量的總和作為脈沖數。正常情況下是在原點信號處停下,但現在伺服電機沖過了原點十多個毫米才停下。這是第二次出現這個毛病。其他三臺伺服運行正常,是否是編碼器出現問題了? |
|
---|---|---|
|
jun888006
我年輕需要你指點 但不需要你指指點點
級別: 工控俠客
|
你為什么不用上原點信號呢?把回原點的脈沖無限大,當原點信號感應到時電機停不就好了嗎? |
|
---|---|---|
|
dusiyong168
級別: 略有小成
|
1樓的方法也不好,感應器檢測誤差很大,要是精度高的地方不行的。脈沖控制比較精確點 |
---|---|
|
wysheng
級別: 探索解密
|
我也遇過此事,那是拆編碼器,再安裝后現的,后從新修改軟件設置解決的。也有是干擾問題,屏閉線只能一端接地 |
---|---|
|