樓主  發表于: 2011-09-17 19:29
今天修了一臺機,真的怪,修了三個小時才好,細說不知是如何好的
情況是這樣的
塑料產品上有一個銅件,如果切產品上的這個銅件碰到了模具,則開始切產品的水口
但今天不管你如何搞,PLC的輸入口連接線一接入模具就直接有信號即使產品沒有碰到,后來我再試了一下,即使沒有產品,也照樣有信號輸入PLC,后來擔心開頭電源是負接外殼的,把開關電源也折除,開關電源上的接地線也拆除,還是一樣有信號輸入PLC,擔心電磁閥,或是基他感應器線路破損而接外殼,一不做二不休,我把全線給折了,但是接在機加上的線還是有信號輸入PLC的輸入端口,見笑啦,好在機器小。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
現在機器上只有一只電源開關,一及電源線,其他就都沒有接觸到機架,后來想了一下,把接入電源開關前的電源線電纜內的接地線剪了,才沒有這種現象了。再接入其他線路,也沒有問題,只要電源端的接地線一接到機體,輸入端馬上就有信號?
請大家支招,這是為什么?
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1976 個
工控威望: 6488 點
下載積分: 966 分
在線時間: 1080(小時)
注冊時間: 2009-01-13
最后登錄: 2025-03-03
查看銘杰工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-17 20:08
干擾問題,你將零線接地看看,plc和開關電源接地都接在零線上問題應該可以解決。我懷疑你的電源接地線開路了。
溫嶺市正凱自動化設備有限公司  15057679726
全自動換箱機 催化劑再生、處置智能裝備 MES軟件 WCS軟件 注塑工廠整體智能化解決方案    重載桁架機械手
汪之生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 301 個
工控威望: 408 點
下載積分: 1410 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2010-04-07
最后登錄: 2023-10-10
查看汪之生的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-09-17 20:11
是不是PLC的地線和GND有短路或漏電啊
f118
牛仔布染整電氣,專業改造安裝束狀染色機,門富士設備QQ154
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 723 個
工控威望: 679 點
下載積分: 1740 分
在線時間: 285(小時)
注冊時間: 2007-10-08
最后登錄: 2025-02-08
查看f118的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-09-17 20:14
PLC有問題了
很高興認識你,我專搞牛仔染整電氣,QQ1546974454,希望多來交流啊!
865042639
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 253 點
下載積分: 486 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2011-07-19
最后登錄: 2018-05-11
查看865042639的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-09-17 20:23
支持1樓
sylgq
印刷包裝機電維修
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1066 個
工控威望: 1253 點
下載積分: 14620 分
在線時間: 1197(小時)
注冊時間: 2011-07-18
最后登錄: 2024-12-23
查看sylgq的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-09-17 21:23
這是最典型的交流地和直流負極混接造成的,直流負極應為懸浮不應該接機殼,
hmq
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hmq的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-09-17 21:28
學習了
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2025-02-23
查看張平全的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-09-19 20:20
謝謝各位朋友們的提示:
補通一下實際情況:
1.一樓說的:干擾問題,你將零線接地看看,plc和開關電源接地都接在零線上問題應該可以解決。我懷疑你的電源接地線開路了。-----------------------------這個我沒有試,現我把機臺的接地線剪掉了,用了三天都沒有出現異常,接地線并沒有出現斷路現象,我查看了整條接地線
2.二樓提到的:是不是PLC的地線和GND有短路或漏電啊---------------------我也重點查了這個問題,實際上是PLC的電源接地線是懸空的,并沒有聯接任何線路,開關電源的接地端也是懸空的,并沒有接什么,為了確保萬無一失,我量了一下,本開關電源并沒有負極接外殼的現角,直流輸出端子和外殼之間的阻抗為無窮大,因為機器小,我把整個線路全拆離開了機臺,還是會出錯,這是不應該的
3.五樓提到的:這是最典型的交流地和直流負極混接造成的,直流負極應為懸浮不應該接機殼,-------------------------我和你的想法是一樣的,但事實并不是這樣,包括傳感器電磁閥漏電現象都查過了,電磁閥是裝在電木板上的,就更不用說了,只是光電感應器也是塑外殼的,沒有這種可能,開關電源接地端及PLC接地端都確實是懸掛空的,所以這種可能不存在
---------------------------------------------
請求大家進一步探查討這是為什么?
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1610 個
工控威望: 1929 點
下載積分: 4459 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2008-07-14
最后登錄: 2025-02-16
查看rockyhuo的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-09-19 23:52
PLC的輸入口連接線一接入模具就直接有信號即使產品沒有碰到,后來我再試了一下,即使沒有產品,也照樣有信號輸入PLC,


模具和連接線產生電壓差的緣故,在附近單獨做一個接地,接到模具上應該消除。
變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造
QQ:84818626
電話:18923140420

主站蜘蛛池模板: 日本一卡二卡3卡四卡网站精品 | 99精品国产综合久久久久 | 国产免费成人在线视频 | 男人与雌性宠物交啪啪小说 | 色帝国亚洲欧美在线蜜汁tv | 国产人成精品午夜在线观看 | 国产精品成人一区二区1 | 亚洲人尿尿 | 亚洲性色永久网址 | 日本制服丝袜 | 亚洲欧洲淘宝天堂日本 | 91探花在线观看 | 手机看片日韩1024你懂的首页 | 小柔的性放荡羞辱日记 | 91精品国产品国语在线不卡 | 99九九成人免费视频精品 | 校花被扒开尿口折磨憋尿 | 亚洲激情在线 | 天天摸天天爽视频69视频 | 日韩 国产 欧美 精品 在线 | 特级www | 西西人体大胆77777视频 | 亚洲天堂中文字幕 | 亚洲日日做天天做日日谢 | www.久久艹| 亚洲精品www久久久久久久软件 | 天美网站传媒入口网址 | 日韩在线视频免费不卡一区 | 国产欧美视频一区二区三区 | china精品对白普通话 | 亚洲精品人成网在线播放影院 | 久久精品亚洲热综合一本 | 国产成人啪精品视频站午夜 | 欧美日韩国产超高清免费看片 | free性欧洲| 爱情岛永久成人免费网站 | 日本高清在线不卡 | 色999| 出轨同学会2在线观看 | 日韩精品欧美激情国产一区 | 明星梦淫 |