愛家愛china
愛家愛china
級別: 家園常客
|
公司接到10幾臺拉絲機調試的項目,圖紙已經設計好 2臺PLC通訊 控制變頻器(張力傳感器) PID調節張力 請問調試的時候都需要哪些計算公式?因為從來沒跳過 不知道變頻器需要設置哪些參數 [ 此帖被sf176647702在2011-09-05 23:49重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
gdbsc2004
級別: *
|
建議方案:1。收線采用匯川MD320,或拉絲專用變頻器。 2。張力控制采用擺桿,塑料電位器。 3。PID由變頻器自帶,無需理解公式。只調P ,I 參數。微分設為零。 4。變頻器設定參數:設定方式=設定值+PID反饋,上止點電壓值,下止點電壓值,PID的正作用(拉絲)或負作用(收線),等等。 |
---|---|
|
xubin1985
級別: *
|
樓上牛逼 我是在拉絲行業做維修的 具體的我不懂 反正最重要的是卷筒與卷筒直接的速度和張力傳感器的調試 |
---|---|
|
愛家愛china
愛家愛china
級別: 家園常客
|
是啊 3樓很厲害是 能不能留個聯系方式呢 因為現場調試的時候 肯定不方便上網 希望能得到你的幫助 |
|
---|---|---|
|