可以選擇低一個檔次,插座和照明都不一定會滿負荷使用狀態,最好先做個計劃預算書! |
---|---|
|
zjw6
級別: 略有小成
|
不知道是不是冷暖空調?若是帶輔助電加熱的話,單臺空調的輸入功率要大于1.3KW。計算所需功率約528KW 考慮余量,建議用550KVA 變壓器,電纜線用3組 3*185的電纜。 |
|
---|---|---|
|
工控的魚
級別: 略有小成
|