一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

senator
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 194 點
下載積分: 614 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2008-07-02
最后登錄: 2025-07-19
查看senator的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-12 09:47
描述:PLC程序
圖片:
描述:協議宏序列
圖片:
描述:協議宏詳細
圖片:
三菱變頻器 E540
現在通訊設置沒有問題(9600 E 2) 但是問題是 傳送的數據不連續(有時候會連續) 造成變頻器沒有響應
用串口捕捉工具看了下模塊所發送的數據 如下 :
#       Time        Function                        Data ( Hex )    

1       [00000000]  IRP_MJ_CREATE                   Port Opened - AccessPort.exe
2       [00000000]  IOCTL_SERIAL_SET_BAUD_RATE      Baud Rate: 9600

8       [00002544]  IRP_MJ_READ                     Length: 0010, Data: 05 30 31 46 41 31 30 32 37 42
9       [00002694]  IRP_MJ_READ                     Length: 0010, Data: 05 30 31 46 41 31 30 32 37 42
10      [00002784]  IRP_MJ_READ                     Length: 0010, Data: 05 30 31 46 41 31 30 32 37 42
11      [00002841]  IRP_MJ_READ                     Length: 0006, Data: 05 30 31 46 41 31
12      [00002842]  IRP_MJ_READ                     Length: 0004, Data: 30 32 37 42
13      [00002901]  IRP_MJ_READ                     Length: 0004, Data: 05 30 31 46
14      [00002902]  IRP_MJ_READ                     Length: 0006, Data: 41 31 30 32 37 42
15      [00002949]  IRP_MJ_READ                     Length: 0005, Data: 05 30 31 46 41
16      [00002950]  IRP_MJ_READ                     Length: 0005, Data: 31 30 32 37 42
17      [00003001]  IRP_MJ_READ                     Length: 0008, Data: 05 30 31 46 41 31 30 32
18      [00003002]  IRP_MJ_READ                     Length: 0002, Data: 37 42
19      [00003047]  IRP_MJ_READ                     Length: 0010, Data: 05 30 31 46 41 31 30 32 37 42
20      [00003094]  IRP_MJ_READ                     Length: 0001, Data: 05
21      [00003095]  IRP_MJ_READ                     Length: 0009, Data: 30 31 46 41 31 30 32 37 42

Length: 0010, Data: 05 30 31 46 41 31 30 32 37 42  這樣的數據時正確的 變頻器能有響應 也就是10位的數據要一起發送才可以的

現在的問題就是有時候是連續的 有時候不是 不知問題所在
PLC程序只有兩段 一段是數據傳送到數據區 第二段入附圖所示
不知是不是每一次通訊完成后都要清空一下SCU呢???(注 對協議宏和該模塊還不是很了解 所以有此想法 )
附圖 PLC程序 和 協議宏

期待高人出現
senator
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 194 點
下載積分: 614 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2008-07-02
最后登錄: 2025-07-19
查看senator的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-12 09:49
給技術支持打電話 用了下他們推薦的串口調試工具 結果發現是這樣的
\ENQ01FA1027B\ENQ01FA1027B\ENQ01FA1027B\ENQ01FA1027B\ENQ01FA1027B\ENQ01FA1027B\ENQ01FA1027B\ENQ01FA1027B\ENQ01FA1027B\ENQ01FA1027B\ENQ01FA1027B\ENQ01FA1027B\ENQ01FA1027B\ENQ01FA1027B\ENQ01FA1027B\ENQ01FA1027B\ENQ01FA1027B05 30 31 46 41 31 30 32 37 42 05 30 31 46 41 31 30 32 37 42 05 30 31 46 41 31 30 32 37 42 05 30 31 46 41 31 30 32 37 42 05 30 31 46 41 31 30 32 37 42 05 30 31 46 41 31 30 32 37 42 05 30 31 46 41 31 30 32 37 42 05 30 31 46 41 31 30 32 37 42 05 30 31 46 41 31 30 32 37 42 05 30 31 46 41 31 30 32 37 42 05 30 31 46 41 31 30 32 37 42  
沒有時間 和每一次的數據長度
senator
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 194 點
下載積分: 614 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2008-07-02
最后登錄: 2025-07-19
查看senator的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-12 09:51
22      [00003139]  IRP_MJ_READ                     Length: 0009, Data: 05 30 31 46 41 31 30 32 37
23      [00003140]  IRP_MJ_READ                     Length: 0001, Data: 42
24      [00003183]  IRP_MJ_READ                     Length: 0009, Data: 05 30 31 46 41 31 30 32 37
25      [00003184]  IRP_MJ_READ                     Length: 0001, Data: 42
26      [00003225]  IRP_MJ_READ                     Length: 0006, Data: 05 30 31 46 41 31
27      [00003226]  IRP_MJ_READ                     Length: 0004, Data: 30 32 37 42
28      [00003265]  IRP_MJ_READ                     Length: 0002, Data: 05 30
29      [00003266]  IRP_MJ_READ                     Length: 0008, Data: 31 46 41 31 30 32 37 42
30      [00003306]  IRP_MJ_READ                     Length: 0009, Data: 05 30 31 46 41 31 30 32 37
31      [00003307]  IRP_MJ_READ                     Length: 0001, Data: 42
32      [00003344]  IRP_MJ_READ                     Length: 0004, Data: 05 30 31 46
33      [00003345]  IRP_MJ_READ                     Length: 0006, Data: 41 31 30 32 37 42
34      [00003385]  IRP_MJ_READ                     Length: 0010, Data: 05 30 31 46 41 31 30 32 37 42
35      [00003454]  IRP_MJ_READ                     Length: 0005, Data: 05 30 31 46 41
36      [00003455]  IRP_MJ_READ                     Length: 0005, Data: 31 30 32 37 42
37      [00003805]  IRP_MJ_READ                     Length: 0003, Data: 05 30 31
38      [00003806]  IRP_MJ_READ                     Length: 0007, Data: 46 41 31 30 32 37 42
39      [00003886]  IRP_MJ_READ                     Length: 0005, Data: 05 30 31 46 41
40      [00003887]  IRP_MJ_READ                     Length: 0005, Data: 31 30 32 37 42
41      [00003936]  IRP_MJ_READ                     Length: 0008, Data: 05 30 31 46 41 31 30 32
42      [00003937]  IRP_MJ_READ                     Length: 0002, Data: 37 42
43      [00003984]  IRP_MJ_READ                     Length: 0010, Data: 05 30 31 46 41 31 30 32 37 42
44      [00004032]  IRP_MJ_READ                     Length: 0010, Data: 05 30 31 46 41 31 30 32 37 42
45      [00004076]  IRP_MJ_READ                     Length: 0009, Data: 05 30 31 46 41 31 30 32 37
46      [00004077]  IRP_MJ_READ                     Length: 0001, Data: 42
47      [00004379]  IRP_MJ_READ                     Length: 0008, Data: 05 30 31 46 41 31 30 32
48      [00004380]  IRP_MJ_READ                     Length: 0002, Data: 37 42
49      [00005067]  IRP_MJ_READ                     Length: 0010, Data: 05 30 31 46 41 31 30 32 37 42
50      [00005744]  IRP_MJ_READ                     Length: 0005, Data: 05 30 31 46 41
51      [00005745]  IRP_MJ_READ                     Length: 0005, Data: 31 30 32 37 42
52      [00006516]  IRP_MJ_READ                     Length: 0008, Data: 05 30 31 46 41 31 30 32
53      [00006518]  IRP_MJ_READ                     Length: 0002, Data: 37 42
54      [00006595]  IRP_MJ_READ                     Length: 0010, Data: 05 30 31 46 41 31 30 32 37 42

多次試驗后的數據
還是有時連續有時不連續
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1907 個
工控威望: 4555 點
下載積分: 7731 分
在線時間: 1457(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2025-07-19
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-07-13 12:25
變頻器參數Pr77=2
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
senator
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 194 點
下載積分: 614 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2008-07-02
最后登錄: 2025-07-19
查看senator的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-07-13 15:09
用串口調試工具發送同樣的數據 只要是連續的10位 都好使 即使在變頻器運行的時候
PR77=2的時候 變頻器就可以接受不連續的數據 是這樣的么 ???
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1907 個
工控威望: 4555 點
下載積分: 7731 分
在線時間: 1457(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2025-07-19
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-07-14 09:04
PR77=2的時候,不管在運行還是在停止大部分地址都能讀寫數據。
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
senator
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 194 點
下載積分: 614 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2008-07-02
最后登錄: 2025-07-19
查看senator的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-07-14 09:14
現在的問題是 怎樣能讓SCU發送的數據連續 也就是每次的數據長度變成10
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1907 個
工控威望: 4555 點
下載積分: 7731 分
在線時間: 1457(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2025-07-19
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-07-14 09:31
按你貼出的數據分析:發送是連續的,至少變頻器認為是連續的。只是你的協議還有點問題:通信等待時間的數據沒有
[ 此帖被hlq_0815在2011-07-14 10:31重新編輯 ]
8樓  發表于: 2011-07-14 09:43


按三菱的協議分析十組數據也不對:回車數據你也沒有
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
wanglianqin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 174 點
下載積分: 475 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2008-12-04
最后登錄: 2024-06-15
查看wanglianqin的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-07-14 11:23
其實很簡單,要多做點實驗。我剛做幾個項目用的是scu-41
senator
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 194 點
下載積分: 614 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2008-07-02
最后登錄: 2025-07-19
查看senator的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-07-15 08:35
引用
引用第7樓hlq_0815于2011-07-14 09:31發表的 SCU21 232串口和變頻器通訊 :
按你貼出的數據分析:發送是連續的,至少變頻器認為是連續的。只是你的協議還有點問題:通信等待時間的數據沒有


你錯了  我的發送的10個數據要連續發送的  現在并沒有實現(變頻器要是認為是連續的話估計就有反應了) 數據長度有的還不是10  正因為每一次發送的數據長度不是10 所以變頻器沒有反應 用串口調試工具發送連續的同樣的10個數據 變頻器就有反應 還有 關于沒有CR/LF 在參數里面是可以設置的  關于通訊時間 通訊數據是可以不要求設置的 變頻器里面設置的是9999
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1907 個
工控威望: 4555 點
下載積分: 7731 分
在線時間: 1457(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2025-07-19
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-07-15 09:28
不管誰對誰錯,首先你要弄清什么是“協議”。搞通信你必須按照對方的協議給它數據,對方才會理會你。
按你的數據分析,你給對方的指令是“FA ”運行指令。。。。。。
你試試發以下這組數據給變頻器,如果變頻器設置是對的話,RUN的燈就會閃動:
05 30 31 46 41 31 30  32 37 42 0D
[ 此帖被hlq_0815在2011-07-15 09:37重新編輯 ]
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。

主站蜘蛛池模板: mm在线 | yin娃sao货调教情趣用品店 | 国产99青草全福视在线 | 性妲己 | 亚洲人成影院午夜网站 | 欧美摘花破处 | 国产成人免费a在线资源 | 国产日韩精品一区二区 | ferr孕妇videos毛茸茸 | 色噜噜国产精品视频一区二区 | 91视频国产自拍 | 欧美日韩国产手机在线观看视频 | 国产成人免费高清激情视频 | 被老外玩爽的中国美女视频 | 欧美四区| 久久九九亚洲精品 | 日本午夜vr影院新入口 | 亚洲欧美综合区自拍另类 | 美女露尿口 | 国产一区二区三区久久精品小说 | 韩国甜性涩爱免费观看 | 百合文高h | 日本一卡二卡3卡四卡网站精品 | 国产高清在线视频一区二区三区 | 国产精品思瑞在线观看 | 美女脱了内裤打开腿让人羞羞软件 | 男人天堂网av | 公交车高h | 午夜伦午夜伦锂电影 | 欧美成人一区二区三区 | 国产精品久久久久久久久久久威 | 精品在线91 | 娇妻与公陈峰姚瑶小说在线阅读 | 纲手被鸣人插 | 99精品国产美女福到在线不卡 | 麻生希在线观看 | 欧美另类杂交a | 视频在线观看入口一二三2021 | 午夜片无码区在线观看 | 国产精品嫩草影院一二三区入口 | α级毛片|