各位TX: 現遇到一事(設備從另一臺公司搬移過來),臺灣產JPS變頻器與PROFACE人機界面MODBUS IDA通信采用RS485(2線),變頻共8臺另加6臺流量計,同樣采用此方式通信。 如果變頻器不起動時,可以看到相關參數。 起動3臺以上變頻器時,就不無法通信了。看不到任何參數, 用示波器查看波形雜亂。。 是不是加裝485隔離器可以解決此問題? |
---|---|
|
dc-jiang
級別: 略有小成
|
雖然沒有人回復,但還是告之一下處理的方法: 原設備的配錢讓被換過了,在接地的處理得不好。。 重新配通信線,另加了一個485過濾器。。。。 最后發現,INV的接地不是十分良好,且有幾臺處于虛接地狀態。。。 |
---|---|
|