youngsun
級別: *
|
我公司很多機臺出現PLC輸出點常閉的現象,有的過段時間又自動好了,是怎么回事?車間溫度在30度過35度之間。 |
---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
|
輸出點燒一起了!PLC的輸出點基本多是常開的!! |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
lu831226
代理施耐德西門子等品牌的元件!
級別: 家園?
|
如果PLC比較好的話,有可能會在過載時保護了,然后過一段時間恢復! |
|
---|---|---|
|
liuhanqi
活著就要做貢獻!
級別: 工控俠客
|
沒有遇到過這樣的事 |
|
---|---|---|
|
ldq_yang
JAY LIU
級別: 家園?
|
可能的原因有兩個:1,PLC使用的時間太長,內部繼電器壽命到了,需換新的。2,PLC所帶的負載過重,導致關斷時打火嚴重。對于這種情況,建議增加外部繼電器擴容。 |
---|---|
|
seeyou
級別: 網絡英雄
|
主要有兩個原因,1是繼電器觸點有粘連,2是PLC的輸出驅動IC管腳有灰塵漏電引起的 |
---|---|
|