一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
machao2300
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 285 點
下載積分: 178 分
在線時間: 234(小時)
注冊時間: 2009-02-28
最后登錄: 2024-11-26
查看machao2300的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-30 07:00
最近做了兩臺密封性和隔熱性都很好的烤箱,穩定下來的溫度總比設定溫度高2-5度,比如說:SV:60,PV;62--66,而烤箱的溫度偏差只能在2度以內,PID值調了無數次,最終未解決,請高手幫忙。補充:我用的宣榮 H系列溫控儀
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1408 個
工控威望: 1515 點
下載積分: 13283 分
在線時間: 2210(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-02-09
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-30 07:50
兩點原因:1.溫控表的質量不行,2:烘箱的功率與實際溫度不匹配,電加熱功率偏大很多。比如升溫到60度我需要的功率是30KW,你去安裝個300KW,再好的溫控表也很難精確控制溫度。如果溫度與電加熱的溫度匹配的很好,那么普通的位式控制溫控表也能很好的控制溫度,根本不需要PID調節。這就要看機械工程師的計算設計電加熱功率的能力了。
dujiang100
我是一只小小鳥
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 642 點
下載積分: 1895 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2011-03-11
最后登錄: 2024-05-22
查看dujiang100的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-04-30 08:02
頂一樓
hsyyqq
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hsyyqq的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-04-30 10:01
zztyjq010
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zztyjq010的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-04-30 10:04
很多時候溫控表在達到額值的時候會出現誤差,畢竟廠家不一樣,出廠參數設置也不同
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 965 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-04-30 21:38
分析有兩個原因:1 加熱功率過小,加熱周期過長導致溫度難以平衡,2 儀表精度差反饋遲頓,建議你買廈門宇電生產帶PID的溫控器(我記得是460元左右)帶參數自整定。
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2025-02-05
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-04-30 21:41
同意1樓的說法
力創電氣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 206 點
下載積分: 647 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2010-10-14
最后登錄: 2023-04-09
查看力創電氣的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-04-30 22:15
????????
waitfor
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 604 個
工控威望: 831 點
下載積分: 5871 分
在線時間: 406(小時)
注冊時間: 2010-07-04
最后登錄: 2024-12-08
查看waitfor的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-05-01 00:06
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2025-02-05
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-05-01 08:27
你的P、TI、TD、KD參數是多少?多數是你的參數設置不合適的問題
lu831226
代理施耐德西門子等品牌的元件!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 312 個
工控威望: 541 點
下載積分: 2493 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2011-04-03
最后登錄: 2020-09-26
查看lu831226的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-05-01 16:00
有以下幾種情況可能1是一個熱慣性太大,2就是溫控儀的溫控效果,3傳感器的反應時間,4,加熱器的功率,最好用一個比較好的溫控儀來測試,RKC的溫控儀我個人覺得還是很不錯的,可以考慮用來測試一下!尋找原因
QQ32135553
machao2300
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 285 點
下載積分: 178 分
在線時間: 234(小時)
注冊時間: 2009-02-28
最后登錄: 2024-11-26
查看machao2300的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-05-01 18:50
謝謝給位的幫助,各位上述都很有道理,我也正在嘗試,我的烤箱尺寸是900*1100mm 加熱器功率是3KW, 我也觀察過溫控的輸出,個人覺得是溫控器的問題,比如說:我設定為60度,當檢測值(PV)以為60度是還在輸出,以前用的一般到50幾度是就間斷輸出,慢慢的加熱到設定值,請大家幫我找找其他原因。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 亚洲一区二区三区在线播放 | 亚洲mm色国产网站 | yin乱被cao系列| 日本一区二区高清免费不卡 | 天堂男人在线 | 欧美国产日产精品免费视频 | 久久无码AV亚洲精品色午夜麻豆 | 精品一成人岛国片在线观看 | 高h短篇合集| 国产综合成色在线视频 | 久久黄色大片 | 国产极品美女在线 | 美女脱一净二净不带胸罩 | 色字当头| 美女被灌浣肠失禁视频 | 纲手被comic天堂 | 包臀裙女教师波多野结衣 | 99精品99| 我半夜摸妺妺的奶C了她软件 | 欧美日韩在线观看一区二区 | 欧美一区二区日韩一区二区 | 久久九九亚洲精品 | 国产suv精品一区二区四区三区 | 边摸边吃奶边做爽视频免费 | 日你逼 | 日韩欧美中文字幕一区 | 521色香蕉网在线观看免费 | 日韩一级欧美一级一级国产 | 欧美精品黑人巨大在线播放 | 男人和女人日比 | 欧美特欧美特级一片 | 色噜噜国产精品视频一区二区 | 爱爱小视频免费看 | 极品久久 | 2021精品国夜夜天天拍拍 | 福利视频免费 | chinese一bdsmⅹxx chinese帅男gayvideo | 亚洲一级片在线播放 | 日韩在线 在线播放 | 日本一片免费观看高清完整 | 免费xxxxx大片在线观看影视 |