    小弟在看完三菱編程手冊PID控制部分后有這個問題,實際調試中經常會把P;I;D;以及SV;采樣周期等參數放到觸摸屏上,以方便隨時更改。
  但這里看到例程中這些參數都是以SM402為起始的語句中,SM402只在PLC運行時掃描一個周期,那這樣不是在一個周期以后的運行中無法修改了?想要修改還得停了PLC,修改后,再次運行PLC。這一起一停很是麻煩。
  這里小弟想請教下怎么寫才能讓PLC運行過程中也可以修改PID控制參數。不知道把語句起始的SM402改成SM400可以嗎?這樣會不會出錯?我手頭沒有PLC,我法測試。或者還有什么方法可以做到這個要求。要是能有例子程序那就更好了。
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2025-01-25
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-23 19:57
直接修改相應的P,I,D,SV等數據寄存器的數據就可以了

主站蜘蛛池模板: 紧缚束缚调教丨vk | 国产精品天天影视久久综合网 | 四虎免费永久观看 | 四虎永久免费地址在线观看 | 欧美人shou交在线播放 | 亚洲欧美在线免费观看 | 91麻豆国产福利在线观看 | 国产99re在线观看69热 | 99九九精品视频 | 日本人做受全过程视频 | 美女主播免费观看 | 娇妻被朋友征服中文字幕 | 91免费永久国产在线观看 | 青草青青在线视频 | 国内精品久久久久影院中国 | 97社区| 欧美二区视频 | 成人久久伊人精品伊人 | 九九精品99久久久香蕉 | 国产精品毛片无码 | 九九精品国产兔费观看久久 | 国产成人h综合亚洲欧美在线 | 亚洲国产第一区二区三区 | 99r视频| 久久免费黄色 | 天堂69亚洲精品中文字幕 | 91gmail国产| 亚洲午夜精品久久久久久成年 | 成年美女黄网色大观看全 | 婷婷99视频精品全部在线观看 | 日本黄a| bbbxxx乱大交欧美小说 | 亚洲人影院| 丝瓜视频看污片 | 亚洲视频在线免费 | 成人在线播放视频 | 欧美生活一级片 | 久久精品国产亚洲AV蜜臀 | 成人中文字幕在线观看 | 91大神大战高跟丝袜美女 | 欧美怡红院视频一区二区三区 |