              一臺設備,包裝部分,本來裝滿了,步進電機會自動運行一下,讓下一個空盒子往前,現在不會了。觸摸屏上面點步進也沒反應。 但是直接動控制那個的繼電器有用的。是不是那個輸出點壞了?
胡驕陽
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 260 個
工控威望: 3019 點
下載積分: 1603 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2009-12-16
最后登錄: 2024-11-19
查看胡驕陽的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-19 16:36
要是我就這樣查,先觀察PLC輸出的時候輸出指示燈有沒有亮,如果應該亮時而沒有點亮,顯然就是PLC沒有輸出,不是條件沒有滿足就是輸出點損壞了。
如果PLC有輸出指示,但繼電器沒有動作,可以用萬用表檢查繼電器的線圈是不是得到了PLC的輸出電壓,如果測得的繼電器線圈電壓不正常,就再測量PLC輸出端子的電壓是不是正常,如果都不正常就是PLC的輸出點壞了。如果電壓都正常,那就是繼電器壞了。如果是PLC端電壓正常而繼電器線圈端電壓不正常,很有可能是中間的導線有問題了或有哪個條件沒有滿足。仔細找找會找到故障點的。手動可以控制電機轉動,證明繼電器后面的電路是沒有問題的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(工控學子) 贊同,最基本的檢查步驟。
  • 下載積分:+3(mqgmqg) 很有經驗

    主站蜘蛛池模板: 熟睡迷j系列小说 | 国产一区二区视频在线观看 | 香蕉久久久 | 精品一二三区久久AAA片 | 嫩草视频在线观看免费 | 亚洲狼人综合干 | 国产精品九九久久一区hh | 亚洲男人精品 | 免费永久视频 | 插得爽 | 免费在线观看a | 顶级尤物极品女神福利视频 | 俄罗斯年轻男同gay69 | 共妻高h | 免费国产成人α片 | 千金奴隶在线 | 免费观看韩剧网站在线观看 | 秋霞黄色大片 | 日韩理论片 | 四虎影院的网址 | 国产精品理论片 | 美女的隐私脱裤子无遮挡 | 日本xxx在线观看免费播放 | 黄片毛片 | 美女吃jj| 精品精品国产自在久久高清 | 2020精品极品国产色在线观看 | jj视频免费 | 激情综合 | 男人天堂视频网 | 91青青草原| 国内精品久久久久久久久 | 91免费精品国自产拍在线可以看 | 欧美日韩亚洲高清不卡一区二区三区 | 色综合久久夜色精品国产 | 91久操| 亚洲高清在线天堂精品 | 日韩性大片免费 | 欧美操大逼视频 | 国产激情视频在线 | 色多多视频在线 |