我廠現有一臺TA.B-03奔威螺桿式空氣壓縮機(22KW),正常工作電流:負載時為40A,減載時20-24A,(比較穩定)。
現在的問題是電流過大且不穩定,三相電壓不平衡,負載時在36-52A間跳動,而電流大于50時機器自動停機(過電流設定),廠家來了4 次維修,換了軸承等一堆東西,花了6K,用不久又不行了。
小弟今年剛剛出來工作的,希望各位高手指點,該如何出來,
先謝謝各位啦。
gaoz
拜師學藝
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 295 個
工控威望: 2523 點
下載積分: 10164 分
在線時間: 333(小時)
注冊時間: 2009-08-24
最后登錄: 2025-01-19
查看gaoz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-13 17:06
引用
引用第3樓wwcwwc于2011-01-12 16:19發表的  :
首先確認三相電壓不平衡的原因,是供電端還是控制回路(交流接觸器觸點;熱繼等)的接觸不良引起。其次,看三相電流不平衡的原因,是電機本體(線圈電阻不平衡;軸承安裝不同芯;冷卻油供應不暢等)還是螺桿變形等。機械原因用手盤一下電機應該可以判斷,電氣需要著步排查的。

特別是空氣開關連線有無發熱 線徑是否太細太長

主站蜘蛛池模板: 国产有码在线| 丰满大乳欲妇三级k8| 亚洲成在人线久久综合| 亚洲视频中文| 99久久精品免费精品国产| 国产精品久久久精品视频 | 百合文高h| 男人的天堂久久精品激情a| 大象传媒短视频网站| 侵犯小男生免费视频网站| 国产精品nv在线观看| 日韩欧美亚洲一区精选| 福利视频一区青娱| tobu8在线观看免费高清| 欧美特级特黄a大片免费| 亚洲一级特黄特黄的大片| 国产欧美在线播放| 3d动漫美女物被遭强视频| 女同志 videos| 精品一区二区三区波多野结衣 | 五月天中文在线| 果冻传媒在线视频观看免费| 亚洲精品第五页| 国产精品久久久久久久久齐齐| 国产精品极品| 国产成人精品.一二区| 奇米影视888四色首页| 91麻豆影视| 2021年国内自拍| 男人看的网址| 饭冈加奈子在线播放观看| www91在线观看| 亚洲美洲国产日产| 日韩视频一区| 好涨好爽乱岳| 999精品视频在线观看热6| 日本黄视频在线播放| 蜜桃影像传媒推广| 日韩欧美亚洲每日更新网| 九九九九九九精品免费| 日日精品|