背景是這樣:公司現在進了一批電機,用的是SANCH變頻器控制,PLC是三菱的FX-3G,現在目的是要把變頻器和PLC連接,運行起來,過2天就要調試了
現在直接進入我的問題:
   一:變頻器和PLC能 不在程序里做通訊而直接接線,用變頻器的控制面板進行控制嗎?
   二:下面附一圖,如果我現在就想要電機:“正轉,故障輸出”,那么那線應該怎么連?
   三:報警輸出有RA,RB,RC,旁邊有提示說AC  250V 2A 以下,DC  20V 2A以下,這個是什么意思,要怎么接,我僅僅想要的是故障輸出,我怕我接錯了,PLC燒了就麻煩了。
求各位大蝦一定要幫小弟這個忙!!
givemepower
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 486 點
下載積分: 2281 分
在線時間: 315(小時)
注冊時間: 2010-10-21
最后登錄: 2023-05-30
查看givemepower的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-01 15:55
旁邊有提示說AC  250V 2A 以下,DC  20V 2A以下,這個是什么意思,
如果你輸出用AC,交流,額定電壓是250V,電流是2A。DC是直流,額定電壓20V,電流2A。

主站蜘蛛池模板: free性欧洲| 久久国内精品| 亚洲 无码 制服 日韩| aaaaa特级毛片| 日韩在线第一区| 55夜色66夜亚州精品站| 欧美日韩亚洲综合在线一区二区 | 欧美国产在线| 2020国产精品视频| 国产中文字幕| 亚洲国产天堂久久精品网| 欧美se图| chinese特色video| 草草影院免费| 亚洲六月丁香六月婷婷蜜芽| 精品国产爱久久| 美国女艳星brandilove| www.九九热| 精品国产原创在线观看视频| 91精品国产麻豆国产自产在线| 欧美日韩高清完整版在线观看免费| 好大用力深一点视频| free chinese麻豆| 天美影视传媒mv直接看| 美女狂揉尿口揉到失禁| 丁香六月婷婷激情| 操弄哥哥的108种姿势| 色综合伊人色综合网亚洲欧洲| 天堂激情网| 九九在线精品亚洲国产| 国产一级视频久久| 欧美日韩国产另类一区二区三区| 亚州男人的天堂| 亚洲国产在线视频中文字| 精品国产一区二区| tk白丝丨vk| 91精品国产9l久久久久| 国产大胆歌舞团网站| 久久精品嫩草影院免费看| 高清国产精品久久| 国模一区二区三区视频一|