   各位大俠好!我有個難題請大家幫忙!我公司用電負載100KW,原來在車間安裝了計量表3*3(6A),互感器150:5的,現在供電方又在變壓器房安裝了計量表3*1.5(6A),互感器是一樣,現在安裝的表比原來的表每月多4-5000度電,變壓器房距離車間100M,所用線徑70平方毫米,線電流三相不平衡,高的190左右,低的130左右,請大俠們幫我分析分析造成計量誤差的主要原因在哪里?非常感謝!!!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-20 14:36
配電房的計量大于車間計量屬正常。但是不能相差太大。首先應該將二塊計量表做一下校驗。同時盡量地將三相負載做一次平衡。

主站蜘蛛池模板: fquer老师| 美女口述又粗又大感觉| 欧美一区a| 日出水了特别黄的视频| 成人性色生活片免费网| 春意影院午夜爽爽爽免费| 摸进老太婆的裤裆小说| 被黑人同学彻底征服全文小说阅读| 国产亚洲精品久久yy5099| 免费国产高清视频| 精品国产理论在线观看不卡| 亚洲成人aa| 白鹿扒开内裤露出尿孔| 日韩精品一区二三区中文| 国产中文在线视频| 日韩在线二区| 五月香婷| 国产在线一区二区视频| 免费一看一级毛片人| 国产射频放大器| 拿捏小说| 免费片在线观看| 国产 日韩 一区| 日韩欧美精品一区二区| 亚洲国产精品嫩草影院久久| h玉足嫩脚嗯啊白丝| 亚洲va久久久久综合| 国产一区二区视频在线观看 | 高清麻生希在线| 女人与zzzooooxxx| 美国video| 变态np虐高h| www久久精品| 亚洲老头与老太hd| 欧美日韩在线一区二区三区| 东北老女人91p0rny| 爱操综合| 91九色露脸| 人成午夜免费大片在线观看| 国产精品探花一区在线观看| 亚洲v日韩v欧美在线观看|