一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

有言在先
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看有言在先的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-13 12:02
   各位大俠好!我有個難題請大家幫忙!我公司用電負載100KW,原來在車間安裝了計量表3*3(6A),互感器150:5的,現在供電方又在變壓器房安裝了計量表3*1.5(6A),互感器是一樣,現在安裝的表比原來的表每月多4-5000度電,變壓器房距離車間100M,所用線徑70平方毫米,線電流三相不平衡,高的190左右,低的130左右,請大俠們幫我分析分析造成計量誤差的主要原因在哪里?非常感謝!!!
周紅軍
學習,學習,再學習。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 573 個
工控威望: 725 點
下載積分: 11157 分
在線時間: 451(小時)
注冊時間: 2010-03-04
最后登錄: 2024-12-20
查看周紅軍的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-08 17:30
  互感器選用的也不太對,你是0.2級的嗎 。應該選用200/5較好,另外表地校正也很有必要

主站蜘蛛池模板: 国产成人精品一区| 楚乔传第二部免费观看全集完整版| 免费精品视频在线| chinese男gay飞机同志| 欧美一区二区三区大片| 操美女bb| 国产成人综合精品一区| 欧美成人精品福利在线视频| 天天色一色| 国产一区二区三区在线看| 亚洲国产精品日韩高清秒播| 手机能看的黄色网站| 金莲一级淫片aaaaaa| 91久久国产青草亚洲| 男男同志gaysxxx| 亚洲国产精品自在现线让你爽 | 边吃奶边扎下面| 日本美女动态图片| 污软件在线观看| 91久久色| 精品亚洲欧美中文字幕在线看| 日韩欧美精品一区二区| 免费观看在线观看| 四虎影视在线观看2413| 波多野结衣中文字幕在线| 湖南美女被黑人4p到惨叫| 91高跟丝袜| 美女日b视频| 欧美日韩国产在线一区| 男人叼女人的痛爽视频免费| 精品麻豆国产| 99热国产这里只有精品99| 精品欧美一区二区在线观看欧美熟| 成人国产网站v片免费观看| 免费理伦片在线观看全网站| 日本免费在线观看| 天天躁天天碰天天看| 美女黄a| 青青国产在线观看| 国产日本欧美亚洲精品视| 国产精品视频第一页|