   各位大俠好!我有個難題請大家幫忙!我公司用電負載100KW,原來在車間安裝了計量表3*3(6A),互感器150:5的,現在供電方又在變壓器房安裝了計量表3*1.5(6A),互感器是一樣,現在安裝的表比原來的表每月多4-5000度電,變壓器房距離車間100M,所用線徑70平方毫米,線電流三相不平衡,高的190左右,低的130左右,請大俠們幫我分析分析造成計量誤差的主要原因在哪里?非常感謝。。
lty504351
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 1193 點
下載積分: 18243 分
在線時間: 317(小時)
注冊時間: 2009-10-12
最后登錄: 2024-09-03
查看lty504351的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-08 16:08
互感器選用的也不太對,應該選用200/5較好,另外表地校正也很有必要
干到老,學到老

主站蜘蛛池模板: 四虎海外影院| 亚洲 日韩 国产 制服 在线| 国产成人愉拍免费视频| 欧美日韩亚洲综合在线一区二区| 波多野结衣两女调教| 四虎在线免费播放| 母乳在线播放| 99久久久无码国产精品| 久久黄色小视频| 日本在线精品视频| www视频免费看| 成人影院免费在线观看| 亚洲va久久久久| 星球大战成人h无删减版| ass巨大胖女人sias| 91国产在线播放| 天天爽天天操| 欧美视频一| 国产自拍偷拍自拍| 91天堂在线| 久久99国产亚洲高清观着| 全日本爽视频在线| 日韩精品视频福利资源站| 精品国产美女AV久久久久 | 精品无码国产AV一区二区三区| 亚洲成av人在线视| 香蕉国产人午夜视频在线| 日本特黄一级午夜剧场毛片| 国产午夜精品久久久久| 韩国美女豪爽一级毛片| 国产草逼视频| 1024国产基地永久免费| 精品久久免费观看| 十大免费批日的软件| 亚洲天堂精品视频| 免费视频片在线观看大片| 女同学高中你下面好紧| 国产精品热久久毛片| 91青青在线视频| 狠狠色综合久久婷婷| 99视频全部看免费观|