樓主  發表于: 2010-12-08 15:37
   我們公司現在上了2臺2500KVA的變壓器,負荷容量約為5500KW請問下市否過負荷?打算在原來的基礎上在上臺2000KVA的變壓器為2線用,負荷量約為5500KW,這個設想可以嗎?也就是說7000KVA的變壓器可以帶11000KW的負荷嗎?急。。。。
一笑而過
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 488 點
下載積分: 9494 分
在線時間: 212(小時)
注冊時間: 2010-01-30
最后登錄: 2013-02-03
查看一笑而過的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-08 18:49
引用
引用樓主wanglong1122于2010-12-08 15:37發表的 變壓器過負荷的問題 :
   我們公司現在上了2臺2500KVA的變壓器,負荷容量約為5500KW請問下市否過負荷?打算在原來的基礎上在上臺2000KVA的變壓器為2線用,負荷量約為5500KW,這個設想可以嗎?也就是說7000KVA的變壓器可以帶11000KW的負荷嗎?急。。。。


負荷容量只是視在功率,你可以測一下是否過電流,如果沒過流就是不過負荷!

主站蜘蛛池模板: 国产视频分类| 免费高清在线视频色yeye| 污小说h| 国产精品一区二区国产| 亚欧毛片基地国产毛片基地| 久久er国产免费精品| 69欧美另类xxxxx高清| 欧美人与物videos另类3d| 91社区在线观看精品| 日b视频免费看| 国产麻豆传媒在线观看| 亚洲剧情在线观看| 欧美精品亚洲精品日韩1818| 九九久久国产| 亚洲成熟人网站| 4438全国最大免费观看| 韩国美女主播在线| 欧美黑人性猛交╳xx╳动态图| 精品午夜久久福利大片免费| 日本道在线播放| 麻豆视频免费在线播放| yellow高清视频日本动漫| 久久亚洲精品AV成人无码| 欧美同性videos| 欧美a级在线观看| 欧美另类性xxoo| 欧美老女人b| 草莓丝瓜芭乐樱桃榴莲色多黄| 精品高潮呻吟99AV无码| 激情综合站| bl双性肉文| 久久高清一级毛片| 任我淫| 小草视频免费观看在线| 欧美精品久久久亚洲| 全彩调教侵犯h本子全彩妖气he| 免费久久久久| 海派甜心完整版在线观看| 久久精品国产亚洲AV天美18| 精品国产一区二区三区在线观看 | 特级毛片全部免费播放器|