一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

zhong1946
都2024了
級別: VIP會員
精華主題: 3 篇
發帖數量: 531 個
工控威望: 772 點
下載積分: 13780 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2006-10-12
最后登錄: 2025-01-24
查看zhong1946的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2007-12-07 23:32



    有的朋友可能看出來了,上圖是weiwxsir朋友以前發表的三菱FX2N_PLC通過FX2N-485-BD與臺達VFD-M的《單獨模擬量》頻率連續寫入的通訊程序。本人琢磨該程序經修改后得到實踐,正考慮投入應用。在此感謝weiwxsir和“工控人家園”及各位高手!以下是我的理解:

VFD-B說明書中關于“偵誤值”這樣描述:
“ASCII 模式的檢查碼(LRC Check)由Address 到Data Content 結束加起來的值。如:
01H+03H+21H+02H+00H+02H=29H,然後取2的補數=D7H”。

關于“2的補數”,記得老師說可以這樣算得:
就以“29H”為例:
算法一:                               
29H=10 1001(BIN)                       
      0010 1001  不足8位前面補零         
      1101 0110  (0、1變換)即1的補數=D6H 
      1101 0111  再加1即2的補數=D7H

算法二:(8位系統中,BIN最大為1111 1111)
K256=1 0000 0000(BIN)-10 1001(29H)
        =1101 0111(D7H)

在上圖中:RS發送D10~D26的內容,D50 KO表示不接收。
D10 起始符    STX(3AH)
D11 變頻器位址
D12 變頻器位址
D13 功能碼
D14 功能碼
D15 參數地址
D16 參數地址
D17 參數地址
D18 參數地址
D19 數據內容
D20 數據內容
D21 數據內容
D22 數據內容
D23 LRC偵誤值
D24 LRC偵誤值
D25 結束符 回車CR(0DH)
D26 結束符 換行LF(0AH)

而圖中第89~104步得到8樓的指點,終于明白這是變址寄存器Z的妙用啊!原來這樣就算出了D201~D206的總和。在此特別感謝“王西”朋友!

下面的RAR附件是我修改后的FX2N與VFD-B的通訊程序,VFD-B與VFD-M的參數地址是一樣的。調試結果:
X000正轉啟動
X001反轉啟動
X002連續減速
X003連續加速
沒有選擇正反時為停止。

開機寫入初始頻率為30Hz。可能因程序還是一點點沖突,先加速后啟動變頻器有時會報“cE”代碼,但是如果變頻器先在RUN中,則連續加減速都沒有任何問題,且可以自由切換正反轉。
又如果把開關寫在觸摸屏中操作(因屏的窗口一次觸摸只能接受一個位置的指令,把X2、X3做成自動復位按鈕),這個程序完全是可以應用了.

注:臺達VFD-B/M變頻器參數位址2000H中Bit0~5各位變化的定義:

Bit 5 4 3 2 1 0    Hex  功能
    0 0 0 0 0 1 =01H  停止
位0 0 0 0 1 0 =02H  啟動
狀0 0 0 0 1 1 =03H  JOG運行
態0 1 0 0 1 0 =12H  正轉
    1 0 0 0 1 0 =22H  反轉
    1 1 0 0 1 0 =32H  改變方向

VFD-B與FX2N通訊(附注釋).rar (12 K) 下载次数:5474
[ 此貼被zhong1946在2007-12-16 21:27重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(不能有空格的) 好貼好貼!
  • 下載積分:+3(li051005) 感謝分享!
  • 下載積分:+3(mk自動化) 真誠感謝!
  • 下載積分:+1(ningxinzpx) 真誠感謝!
  • 下載積分:+1(tguangwu)
  • 下載積分:+2(gang.liu9) 感謝分享
  • 下載積分:+4(283276325) 感謝分享
    plcer
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看plcer的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2010-06-16 11:51
    引用
    引用樓主zhong1946于2007-12-07 23:32發表的 終于明白了!FX2N與臺達VFD-B變頻器通信控制 :
    [attachment=3953]

    請教樓主: D50 K0   RS指令被執行時 M8123不會置ON 那是否還要RST M8123   PLC 處於不接收狀態 如果要讓PLC接收必須要將M8123 ON/OFF 一次 :::::::設定為不接收是意旨:PLC只發送不接收嗎

    主站蜘蛛池模板: 成人aqq| 草溜短视频| 国产一区国产二区国产三区 | 免费大秀视频在线播放 | 99ri国产精品| 夫妻性生活影院 | 丝袜捆绑调教视频免费区 | ssni-497新任美脚女教师 | 日韩一区二区不卡 | 国产麻豆流白浆在线观看 | 紧身裙女教师miad711在线 | 96萝莉| 果冻传媒在线视频观看免费 | 深夜在线网址 | 美女鸡| 99视频都是精品热在线播放 | 久久综合狠狠综合久久综合88 | 亚洲成aⅴ人片在线 | 国产精品最新 | 草莓视频幸福宝 | 涩涩国产精品福利在线观看 | 日本中文字幕黑人借宿影片 | 夫妇野外交换激情 | 欧美日韩在线成人看片a | 亚洲国产成人在人网站天堂 | 99久久精品免费精品国产 | 欧美最猛性xxxxx69交 | 久久精品国产亚洲AV天美18 | 香蕉国产精品偷在线播放 | 国产精品久久毛片完整版 | 亚洲国产日韩成人综合天堂 | 波多野结衣52部合集在线观看 | 人体做爰aaaa免费 | 亚州在线视频 | 草久社区| 色综合色狠狠天天久久婷婷基地 | 四虎影院在线免费播放 | 91精品国产麻豆国产自产在线 | 国内精品视频一区二区三区八戒 | 操比图片| 欧美区视频 |