12樓  發表于: 2010-09-30 17:49
進來學習一下,感謝樓主
wlezec
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 162 個
工控威望: 297 點
下載積分: 730 分
在線時間: 215(小時)
注冊時間: 2009-12-27
最后登錄: 2019-11-06
查看wlezec的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2010-09-30 21:33
哈哈我廠160A的漏電開關也這樣,天熱時工人跳,開關也會跳。后來我幫老板花了萬幾元,它不跳了。
qdlsc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 249 點
下載積分: 902 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2010-10-04
最后登錄: 2019-06-16
查看qdlsc的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2010-10-04 14:03
可能不是開關問題,而是所用零線有的經過漏開,有的沒經過漏開,而這2根零線在漏開后某一點又連接.
檢查一下
guansky168
小張
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 610 個
工控威望: 3397 點
下載積分: 8990 分
在線時間: 240(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2024-12-22
查看guansky168的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2010-10-04 14:29
我感覺還是把漏電保護器改為對應的塑料外殼斷路器吧,我們公司用的好多都改了,經常因為下雨或空氣濕度偏大就會跳閘,影響正常運行
花生米
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看花生米的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2010-10-04 23:05
100A的斷路器沒跳,這樣就可以說明不是因為短路造成的,很有可能是有較大的漏電電流而促使漏電保護器動作。
藍藍天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 263 點
下載積分: 23468 分
在線時間: 372(小時)
注冊時間: 2007-10-21
最后登錄: 2024-11-23
查看藍藍天的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2010-10-06 21:04
還有一種情況就是零線如果絕緣損壞接了地也會跳閘
211開關
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 959 點
下載積分: 11619 分
在線時間: 796(小時)
注冊時間: 2010-10-06
最后登錄: 2025-02-04
查看211開關的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2010-10-06 21:26
工業用三相五線制,一般不用裝漏保,廠里300mA有時跳,后拆了.
gongke
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看gongke的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2010-10-06 21:35
2樓  發表于: 16天前 只看該作者 | 小 中 大

漏電保護器是三相的還是四相的,如果設備接零線必須用四相(帶N的)的漏電保護器。如果用三相的,空開不會跳,漏電保護器會
ztre
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ztre的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2010-10-07 08:19
有時候零線接地
萬鈞彩
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 269 個
工控威望: 405 點
下載積分: 18748 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2010-08-02
最后登錄: 2017-04-30
查看萬鈞彩的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2010-10-17 21:51
漏電保護器用在某些場合下會帶來不便,最好做到接零保護不會影響到生產與工作.
偉利科技
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看偉利科技的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2010-10-17 22:20
引用
引用第22樓萬鈞彩于2010-10-17 21:51發表的  :
漏電保護器用在某些場合下會帶來不便,最好做到接零保護不會影響到生產與工作.

我的工廠以前也用這種帶漏電保護器的空氣開關,開頭少設備開動時沒問題,但后來開動的設備增多了就出現無規則跳閘現象.后來我把那些帶漏電保護器的空氣開關改為三相不帶漏電保護器的空氣開關,并把相關的設備作好接地,不是接零.不過地線的接地點一定要良好.
dxd8313
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dxd8313的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2010-10-18 13:04
獨立的拉根220的出來就可以了。。。
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 2/3     Go

主站蜘蛛池模板: 亚洲人成伊人成综合网久久 | 天天色综合久久 | 青青草伊人久久 | 精品久久99麻豆蜜桃666 | 国产区综合另类亚洲欧美 | 亚洲不卡高清免v无码屋 | 98免费视频| 亚洲精品电影天堂网 | aaaa大片| 精品日本一区二区 | 免费人成在线观看视频播放 | 爆操| 美艳教师刘艳第三部166 | 操女b| 麻豆视频免费在线播放 | 国产午夜成人无码免费看 | 小寡妇好紧进去了好大看视频 | 2018av在线 | 欧美一级一级做性视频 | 日本免费在线观看 | 欧美娇小性xxxx | 精品亚洲综合在线第一区 | 蜜桃影像传媒推广 | 国产精品热久久毛片 | 免费观看国产大片资源视频 | 色综合天天综合中文网 | 国内精品久久久久久久 | 成人依依网 | 国产欧美一区二区三区久久 | 9191免费永久观看 | 爽好舒服使劲添高h视频 | 亚洲国产精品嫩草影院久久 | 青春草在线观看精品免费视频 | 99热精品在线播放 | 强女明星系列小说 | 男女小视频在线观看 | 欧美一区二区免费 | 久久不卡免费视频 | 成人影音先锋 | 免费观看二十女人一摸是水 | 日本sss在线高清观看 |