一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

87278598
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看87278598的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-08-14 10:34
我是初學者,請問我現在有一套電路,中間有220V的設備,還有380V的設備,220V的設備總功率是19.2KW總共有8個每個2.4KW,380V的設備總功率是48KW,是加熱管分為8組,一組2個,每個3KW,請問我的每個斷路器應該選多少電流的?總的空氣開關應該選多少電流?請大家幫幫忙,小弟在這里謝了,請各位師傅盡快回復好嗎?
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1786 個
工控威望: 5347 點
下載積分: 21354 分
在線時間: 1602(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2025-01-25
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-17 12:33
最好是220和380分開接線(我說的是主線,這樣出現故障時動作更靈敏)。220電壓的總功率19.2KW,電流是19.2乘以4.5(根據電工口訣中p=UI計算)等于86.4安的電流。所以主電路的空開要用100A的,下邊分支電路每個2.4KW用16A的空開就行。380電壓的總功率是48KW,電流是48乘以2.63(電工口訣中p=UI計算)等于126.24A。所以用160A空開,下邊分支每組6KW用20A空開就行了。

主站蜘蛛池模板: 日韩一区二区三 | katsumi精品hd| 操老逼| 精品久久久久久久久免费影院 | 香蕉91xj.cc | 成人国产在线视频在线观看 | 日韩精品视频福利资源站 | 日韩视频在线免费 | 精品国产乱码久久久久久软件 | 出水小说| 无码射肉在线播放视频 | 国产精品久久久久久久久免费hd | swag最新正在播放 | 99久久无色码中文字幕 | 欧美国产合集在线视频 | 日韩一级欧美一级一级国产 | 国产大神91一区二区三区 | 亚洲成a人不卡在线观看 | 互换娇妻爽文100系列小说 | 国产高清不卡码一区二区三区 | 99这里精品| 亚洲国产AV一区二区三区四区 | 久久九九有精品国产23百花影院 | 青草视频在线观看免费资源 | 欧美视频精品一区二区三区 | 美女一级ba大片免色 | 午夜影院和视费x看 | aaa毛片视频免费观看 | 国内体内she精视频免费 | 国产欧美日韩不卡 | 99视频在线看观免费 | 明星乱亚洲 | 男人的j插入女人的p | 小鸟酱在线播放 | 小兰被扒开内裤露出p | 国内会所按摩推拿国产 | 青山葵在线 | 久久九九有精品国产23百花影院 | 逼水真多| 欧美va在线播放免费观看 | tk白丝丨vk |