前幾天用三菱FX1N+FX1N-485DB 做了個調取變頻數據的程序 可是不管怎么弄都無法調取到變頻返回的數據(變頻是VFD-B) 每次調取出來的數據都和我發送的數據一樣。
后來以為是變頻問題 打了臺達的技術支持 回答是(三菱的PLC我們不了解,你可以找三菱的技術支持。我們的變頻沒問題的)
我就打了三菱的技術,原因找到了,三菱的解釋是(這塊485DB的通訊板是四線式控制的,而臺達變頻只能用兩線,所以只能把三菱的接線端子短接(RDA ,SDA)(RDB,SDB)。這樣短接就會產生回撥通訊,也就出現了上面的問題),給了我兩個解決辦法 1,把485的換了,換成FX1N-232DB在接FX1N-485PC然后再接到變頻。 2,找臺達的技術問下他們有沒控制回撥的辦法。
然后我又致電臺達回答是(什么回撥,沒聽說過,我們的變頻和施耐德,和西門子,通訊都沒問題。我們的變頻沒問題的,“啪”電話掛了。。。。)
好了說了這么多,最主要的是我想問問大家,你們有人用這塊485DB的通訊板成功提取過變頻器里的運行電流值嗎?(指的是接兩根通訊線的變頻)
起點206
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 242 點
下載積分: 558 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2008-12-15
最后登錄: 2016-04-14
查看起點206的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-15 21:04
支持

主站蜘蛛池模板: 办公室大战秘书呻吟 | 奇米影视先锋 | 国产自拍啪啪 | 免费港剧在线观看港剧 | 国产午夜亚洲精品 | 97理伦| 午夜视频一区 | 果冻传媒林予曦图片 | 亚洲男人天堂av | 色综合久久最新中文字幕 | 韩国最新理论三级在线观看 | 98色花堂永久地址国产精品 | 欧美国产日本精品一区二区三区 | 好男人社区www影院在线观看 | 日韩免费观看 | 国产一区二区三区在线 | 法国女佣系列在线播放 | 国产一区日韩二区欧美三 | 国产视频分类 | 日本精品欧洲www | 扒开胸流出吃奶 | 草草免费观看视频在线 | 天天操天天射天天爽 | 91成| 亚洲视频一区二区在线观看 | 精品国产国产综合精品 | www91在线观看 | 亚洲国产精品嫩草影院久久 | 亚洲美洲国产日产 | 亚洲国产成人综合 | 日本卡一卡2卡3卡4精品卡无人区 | 四虎影视在线永久免费观看 | 国产精品成人扳一级aa毛片 | 亚洲精品第二页 | 天天夜夜啦啦啦 | 国产美女久久精品香蕉69 | 亚洲国产综合久久精品 | 亚洲视频在线观看免费视频 | fc2免费人成在线 | 午夜私人影院在线观看 视频 | 色婷婷网 |