圖片:
現在有一個溫控器搞得我快瘋了,原因:
最近有一個設備上有用到油加熱,主加熱源是電熱管,加熱管對周圍空間加熱,再傳到鐵腔內的導熱油,,控制元件為廈門宇電AI808-X3帶自動整定,0-20MA的輸出,加熱模塊為可控硅功率模塊輸入為0-20MA,再直接用三相輸出端U、V、W連接加熱管。
現在的問題是加熱很慢,要達到100度需要1.5-2.5小時左右,加熱很慢,有些時候一度都需要7-8分鐘左右,由于表帶有PID自調節,和慢升溫的狀況所可以看出在達到敲定溫度時比例R值是慢慢減少的,但是我現在PT100的檢測位置比較遠,隔了一層35mm的鐵板,還有一層10mm的外鐵壁、導熱油、再是10mm的內鐵壁,然后才是加熱在內壁內有空間加熱。
所以加熱很緩慢,一但按近設定溫度值時,輸出比例會減小,和關閉了輸出,。因為加熱的余溫很大的,基本上會超出20度左右,用的時間在30分鐘左右。
在些我想請教一下各路溫控高手,在加熱很緩慢,但是余溫又很歷害時,需要怎么控制公最好,
PID值我都調過了,自整定也用過好多回了,都不行。比如說將P值調小,I值調大,反正表可以調的參數都試過了,都沒效果!
luyuemin
工控人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 265 點
下載積分: 1139 分
在線時間: 352(小時)
注冊時間: 2009-02-11
最后登錄: 2021-07-22
查看luyuemin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-27 19:52
可否改變一下測溫點?

主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美日韩另类在线一| 日本美女动态图片| julia ann全部在线hd| 喜爱夜蒲2三级做爰| 国产色网址| a级黄色视屏| 男人和女人上床| 桃色综合网| sao虎在线精品永久在线| 日韩av.com| 日本无遮挡拍拍拍凤凰| 精品在线小视频| 69老司机亚洲精品一区| 日本高清色视频www| 欠操h| 88av视频在线观看| 亚洲激情自拍偷拍| 息与子中文字幕bd| 9420高清完整版在线观看国语| 好男人资源大全免费观看| 午夜欧美精品久久久久久久| 欧美同性猛男videos| 成人久久18网站| 久久爽狠狠添AV激情五月| 欧美亚洲天堂网| 日韩黄色影视| 欧美草逼视频| 好大用力深一点女公交车| 第一次不是你高清在线观看| 婷婷色在线观看| 日本暖暖在线视频| 免费观看日本| 农村老妇1乱69系列小说| 国产精品免费_区二区三区观看| 大陆国产vs国产对白| 欧美日本一区视频免费| 奶茶视频有容乃大| 亚洲色图网址| 花蝴蝶www| 韩国三级在线高速影院| ai换脸明星造梦工厂忘忧草|