        單位有一供電變電所,主變2000KVA。其中有一設備裝機容量為160KW六臺110KW二臺及其它小容量電機組成。電機啟動方式:星-三角啟動。當設備啟動完成時變電所的功率因數是0.85左右。問題是當設備每個時間節拍工作時,在其中一工作時段變電所功率因數下降為0.6左右,(全過程工作節拍為1分鐘)。功率因數下降的時間為10秒,采用無功補償在短時間內顯然不現實。請大家討論采用何方式提高功率因數?
說明:上訴設備供電電壓400V,功率因數指示是指低壓側。
[ 此帖被wwcwwc在2010-07-23 08:21重新編輯 ]
guansky168
小張
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 610 個
工控威望: 3397 點
下載積分: 8990 分
在線時間: 240(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2025-02-11
查看guansky168的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-24 17:08
建議不要同時帶負荷,可不可以 分步運行,待第一臺機補償穩定后,再下一臺, 還有就是減少補償電容的數量,增大電容的容量行不?

主站蜘蛛池模板: 久久不射电影网 | 美女被的视频 | 国产伦精品一区二区三区免费迷 | 动漫女性扒开尿口羞羞漫画 | 成年视频在线观看免费 | fquer老师 | 91啪在线观看国产在线 | 日韩在线天堂免费观看 | 成人小视频在线观看 | 青草久久精品亚洲综合专区 | 高h短篇校园1v1 | 久久精品热在线观看85 | 欧美精品一区二区三区免费播放 | 国产成人一区二区三区视频免费蜜 | 亚洲精品卡1卡二卡3卡四卡 | 亚洲AV 日韩 国产 有码 | 小舞丝袜调教喷水沦为肉奴 | 亚洲风情无码免费视频 | 久久婷婷电影网 | 91在线精品视频 | 精品久久一区 | 91精品国产91久久久久久麻豆 | 亚洲男1069gay男猛男 | 亚洲啊v天堂 | www四虎影院 | 日本xxxx19 | 日本十大顶级绝伦推理片 | 男人摸女人下面 | 色悠久久久久综合网小说 | 欧美同性猛男野外gay免费 | 天天操天天射天天色 | 草莓永久地域网名入2022 | 91香蕉依人综合久久 | 欧美一级视频在线高清观看 | 亚洲a视频在线 | 国产宅男| 秋霞啪啪网 | 千金肉奴隶在线观看 | 国产福利在线免费观看 | 青青青手机在线视频 | 极品虎白女在线观看一线天 |