一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

小電工
搞印刷設備的朋友多聯系
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 634 點
下載積分: 5946 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2009-09-19
最后登錄: 2025-01-15
查看小電工的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-07-20 14:41
最近我廠里的一臺設備老燒光電開關開始我懷疑是開關的質量問題后來換了好幾個牌子的一樣我真的都搞不懂了。開關是接在FX2N的24V上一個很標準的PLC接傳感器的接法。我量了電壓也是對的24V我就想就算PLC的這個電源有時有時會突高但光電開關的電壓范圍還是 挺大的怎么會總是這樣呢?請大家幫著分析下出出主要有什么好的辦法可以解決。
xcq1979
michael
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 149 點
下載積分: 487 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2010-07-25
最后登錄: 2018-01-02
查看xcq1979的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-25 16:45
換個24V的接頭,最好從24V電源上新拉一條線,應該是電氣噪音的問題,不要用之前的那個24V端口

主站蜘蛛池模板: 亚洲成人一区二区| 精品成人片深夜| 日韩一本在线| 风间由美理论片在线观看| 精品福利一区| 欧美日韩国产一区二区三区不卡| 国产亚洲人成网站天堂岛| 热99在线观看| 99久久精品国产片久人| 22sihu国产精品视频影视资讯| 日韩久久影院| 美女被网站| 国产91精品露脸国语对白| www.91在线| 小货SAO边洗澡边CAO你动漫| 免费在线中文字幕| 国产精品手机视频一区二区| 天天翘| 男人天堂网址| 国产极品美女在线| 99re5精品视频在线观看| 国产美女极品免费视频| 亚洲四虎永久在线播放| 日韩毛片高清在线看| 欧美香蕉| 国产成人精品系列在线观看| re99| 12-14娇小videos| 欧美日韩国产成人综合在线 | 97久久久亚洲综合久久88| 日韩高清在线免费看| 欧美亚洲免费| 日韩精品免费一级视频| 色综合亚洲精品激情狠狠| 国产精品国产香蕉在线观看网 | 99视频久久精品久久| 激情另类国内一区二区视频 | 九九九好热在线| 交换性关系中文字幕6| 亚洲国产精品91| 亚州在线|