樓主  發表于: 2010-07-20 14:41
最近我廠里的一臺設備老燒光電開關開始我懷疑是開關的質量問題后來換了好幾個牌子的一樣我真的都搞不懂了。開關是接在FX2N的24V上一個很標準的PLC接傳感器的接法。我量了電壓也是對的24V我就想就算PLC的這個電源有時有時會突高但光電開關的電壓范圍還是 挺大的怎么會總是這樣呢?請大家幫著分析下出出主要有什么好的辦法可以解決。
ykykkhor
Best Regards,YK
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 308 點
下載積分: 139864 分
在線時間: 561(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-01-20
查看ykykkhor的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-31 23:22
光電開關老燒有幾個原因:
1) 過壓
  - 用電表測量及確定電壓源是 +24Vdc
  - 用電表測量及確定信號電壓是 +24Vdc ( 通常是不小心在 COM 處接 +24V, 導致信號電壓為 +48V)
2) 過載 (一般載流設計是 50mA, 只能接 PLC 輸入或單個續電器線圈)
  - 用電表測量及確定電流是低于 50mA
3) 其他線路短路
  - 用電表測量及確定沒有短路
4) 電壓不穩定
  - 外接 +24Vdc 電源及穩壓器
  - 可能是其他線路在 PLC 觸發短路時引起, 應檢查及確定沒有短路
  - 混合了 NPN 或 PNP 類型
祝你成功!

主站蜘蛛池模板: 视频免费在线| 亚洲成人精品久久| 偷偷狠狠的日日高清完整视频| 欧美xxoo黑人又粗暴| 国产123区在线视频观看| 午夜伦伦电影理论片费看| 黑人巨大初黑人解禁作品| 日本免费高清在线观看播放| 夫妻性生活免费在线观看| 亚洲国产午夜| 美女漫画网| 成人免费公开视频| 久久免费国产| 三级小说网站| 日本中文字幕在线观看视频| 国产草| 亚洲欧美日韩久久一区| 成人高辣h视频一区二区在线观看| 亚洲欧美国产精品久久久| 国产专区亚洲欧美另类在线| 91麻豆精品| 午夜爱爱片| 日本中文字幕一区二区三区不卡| 草莓视频榴莲视频| 高清日韩在线| 色哟约| 日本小网站| 日本精工厂网址| 亚洲www美色| 成人1234| 韩剧消失的眼角膜免费完整版| 啊好爽视频| 精品国产品国语在线不卡丶| 亚洲免费国产| 欧美美女被爆操| 丁香五香天堂网| 97福利社| 久久精品熟女亚洲AV国产| 91国内在线国内在线播放| 免费视频网| 欧美日韩国产中文字幕|