樓主  發表于: 2010-07-05 20:38
各位好,我最近接了一個工程,控制溫濕度,溫度控制很好,可就是濕度控制不好,總是與實際設定什差很多,而且在加濕時,當前濕度值總是波動很大,一會就達到了100%,降不下來了,我用的是PT100的鑫屬鉑傳感器,與一個溫濕儀表,帶模擬量輸出的,我是用PLC讀取的模擬值然后除以系數得出的當前溫濕值。請教各位高手們有沒有什么好的辦法控控制濕度?謝謝!
相信自我!
malis
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 676 點
下載積分: 2661 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2008-08-07
最后登錄: 2024-10-04
查看malis的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-15 14:56
因為相對濕度的關系,濕度并不好控制
因為加濕會連帶影響到溫度

所以一般都會選擇先控溫度再控濕度,或是先控濕度再溫度
濕度控制的話用PI與定量控制會較佳
在某個濕度比例時,加濕器只開定量輸出..如50 ~ 60只開5%輸出,以現場調適的數據修改


主站蜘蛛池模板: 无人区大片免费播放器| 99re这里只有精品视频在线观看| 王晶经典三级| 99热在这里只有精品| 四虎影视在线看免费 720p| 深夜福利一区| 国产免费大片| 成人在线观看免费视频| 欧美肥b| 国产成人精品999在线| 扒开腚眼子视频大全| 王晶三级作品| 8x8拨擦拨擦华人免费| 好男人好资源在线观看| 亚洲精品无码不卡在线观看| 亚洲激情在线| 国产成人一区二区三区| 91免费在线| 成人免费一区二区三区在线观看| 青草视频在线观看免费资源| 很黄的孕妇a级黄毛片| 扒开斗罗美女了的胸罩和内裤漫画| 91午夜剧场| 女人日男人| 欧美坐爱| 亚洲天堂伦理| 国产真实一区二区三区| 寡妇一级毛片| 国产在线极品| 7777奇米四色| 99视频导航| 天天色综合色| 亚洲美女啪啪| 母性本能| 亚洲va韩国va欧美va天堂| 日本一在线中文字幕天堂| 9总探花新品牛仔背带裤| 91桃色网站| 国产人人草| www亚洲精品| 91精品乱码一区二区三区|