nomashe123
級別: *
|
我用VB跟FX1N通訊,如(發送置位Y7指令過去),PLC Y7沒有動作,用串口調試助手則正常實現,各位可否指點一二? 對Y7的強制ON指令:02 37 30 37 30 35 03 30 36 請問在VB里面該怎么實現呢? 我自己用VB編寫了一個臺達的,可以實現 |
---|---|
|
nomashe123
級別: *
|
首先,謝謝大家的幫助和關心,剛才我用串口調試助手發現,如果串口調試助手設置是16進制顯示則正常,如果不是的話,出現跟VB上一樣的情況,一堆符號。所以,我猜想是不是VB里面需要將接受的數據轉換成16進制顯示? |
---|---|
|
nomashe123
級別: *
|
問題解決了,謝謝各位,尤其是3樓。 說下我的情況:串口調試里面發送02 37 30 37 30 35 03 30 36,情況正常 但是在VB里面發送應該表示為 Chr(2) + "70705" + Chr(3) + "06" 我在VB里面也是發送02 37 30 37 30 35 03 30 36,顯示得到 忽視了我做臺達的部分經驗了,呵呵 串口調試助手發送的是ASCII的16進制數 而VB發送的是直接的ASCII碼 為什么是這樣的? 是MSCOMM控件本身這樣設置的嗎? |
---|---|
|