我想用西門子224XP的PLC與觸摸屏進行通訊,能夠在觸摸屏上設定數值,PLC可根據觸摸屏上的設定值進行0-10V的模擬量電壓輸出。而輸出精度為0.1V ,用本體上的模擬量電壓接口做。
請問各位老師,如何做此段梯形圖程序。
真誠期待回復
不勝感激1
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6780 個
工控威望: 38383 點
下載積分: 5182 分
在線時間: 9553(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-01-15
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-28 10:45
如果你使用富士的觸摸屏,那么不需要PLC程序。

在觸摸屏上放置數值輸入,然后在其屬性中設定線性轉換,轉換目標為0~10對應0~32000,目標地址為AQW。

Good Luck

主站蜘蛛池模板: 四虎www| 国产欧美一区视频在线观看 | 日韩精品视频福利资源站| 国产毛片一级aaaaa片| 男人捅女人动漫| 精品国产综合区久久久久久| 亚洲精品一线二线三线 | 欧美xbxbxbbxxbb精品| narutotsunade全彩雏田| 韩剧在线免费观看| 国内精品久久久久影院嫩草| 日韩一级生活片| 日本福利视频网站| 激情影院免费| 久久re热在线视频精6| 麻豆在线md0087免费| 91精品国产一区| 日韩ab| 校园情射| 国产高清露脸学生在线观看| 久久日本片精品AAAAA国产| 免费高清www动漫视频播放器 | 日韩欧美在线看| 亚洲高清在线精品一区| boobsmilking流奶水| 成人网久久| 思思玖玖| 日一日操一操| 久久精品国产亚洲AV热无遮挡 | 国产成人免费| 无人区在线观看免费完整版免费| 美女被爆| 掀开奶罩边躁狠狠躁软学生| 国产自在自拍| 亚洲人尿尿| 丝袜老师好湿好紧我要进去了| 欧美日韩精品一区二区三区视频| haodiaose在线精品免费观看| 91交换论坛| 国产精品麻豆| 国产91免费|