樓主  發表于: 2010-05-27 17:07
請教下師父們 現在我做一個拉絲機,通過觸摸屏給定一個主電機皮帶盤的線速度,然后傳輸給PLC進行轉換為頻率,然后PLC傳給變頻器控制電機。問題是我這個線速度拉不同的絲,設定的速度是不同的。我想請問下怎么做能讓PLC來控制變頻器的頻率
conanctz
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看conanctz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-27 19:01
您說的拉絲工藝我是不懂得啦,但單從您所描述的觸摸屏+PLC給變頻速度,是可以簡單實現的。


首先你要確定速度給定方式,就目前我所知道的有總線通訊、外部端子、面板。當然,就你的這個方案可能是總線通訊、外部端子了。

如果是總線通訊,舉個例,我用過的安川A1000的,SI-P3卡  profibus方式。給定一個速度字就行了,范圍是0~5000,對應0~50Hz。

如果是外部端子,那么就是PLC的模擬量輸出接到變頻器的模擬量輸入。選擇是4~20mA還是0~10V(可能還有其它)。



還是好好看看變頻器手冊吧。!先自己試試,有問題再問最好,這樣太籠統了
conanctz
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看conanctz的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-05-28 14:29
就我所知道的,如果你是用通訊方式控制變頻器速度,那么你要做的就是用PLC發送一個速度字給變頻器,變頻器只要接受到這個字就行了,就根本不需要所謂的模擬信號了(類似于4~20mA之云云。。),就連啟停,正反轉都是一樣,會有一個控制字的。他是通過一根總線傳輸的，這個關鍵得看變頻器了。。。。

其實你可以直接找代理商,雖然他們是不會幫你寫程序的,但是與控制器之間通訊是在他們的服務范圍內的,包括控制字、狀態字之類的。。。

我曾經就是這樣把變頻器代理商抱著搖的

主站蜘蛛池模板: 双子母性本能在线观看| 91破解版| 免费国产成人| 91av爱爱| 国产成+人+亚洲+欧美综合| 欧美男人的天堂| 日本高清va不卡视频在线观看| 国产一级片免费视频| 四虎最新免费网址| 丝瓜视频黄瓜视频| 亚洲第一免费播放区| 国产亚洲精品综合在线网址 | 逼水真多| 国模一区二区三区视频一| 热99re久久精品国产首页| 男人桶女下面60分钟视频| 国产人妖ts在线视频网| 极品虎白女在线观看一线天| 亚洲精品国产SUV| 亚洲精品国产成人7777| 青青国产成人久久91网| 国产精品久久亚洲一区二区| 45分钟做受片免费观看| 波多野结衣178部中文字幕| 99视频导航| 亚洲AV无码一区二区三区乱子伦| 日本bbwbbw| 秋霞理论一级在线观看手机版| 国内精品中文字幕| 好大用力深一点| 18韩国美女vip视频7| 亚洲天堂色图| 日本69sex护士www| 日韩人成免费网站大片| 婷婷天天| 青青成人| 青青久久精品国产免费看| 日韩精品一区二区三区中文版| 国产yw193.㎝m在线观看| 久久er国产免费精品| 成年视频在线观看|