當我從畫面1切換到畫面0時,或從畫面1切換到畫2時,PLC(FX1S)內的M0就自動復位了,系統參數你的“控制字”怎么改結果都一樣。我用的是SWOPC-FXDU/WIN-C軟件。是不是我的觸摸屏有問題呢?有誰能給我答案。還有設置的1分鐘背光保護也無效。重寫一個程序又有效了,這又是怎么回事。 |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
有時屏是會影響PLC里一些地址的,比如一些用來存儲畫面號的D,然后這些D可能由于PLC程序簡單影響到M0。 有時不用太在意這種問題,避開被影響的M就行了。 主要原因是做程序要節約時間,有時候可以先做完,交了工后,有空時再慢慢研究那些道路上的“堵路石” |
|
---|---|---|
|