各位大俠,小弟遇到一個奇怪的事情,我們公司的配電柜中有一低壓回路連接一個動力柜,里面全部為交流接觸器控制的水泵,6臺15KW水泵,最近發現其在正常運行狀態下每天走字最多25Kwh左右,電度表為中電的PMC-510A,電流,電壓測試都正常,就是B相沒有有功功率,B相得功率因數很低0.03左右,其他兩相都在0.8左右,三相的視在功率比較平衡,總的功率因數在0.2左右,然后總的有功功率就很小,這是怎么回事呀,也太節能了吧?
grt
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看grt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-09 07:39
主回路應該沒問題。B相計量回路有問題,有斷線或接觸不良,所以沒有功。作為水泵,功率因數不可能這么低,起碼0.7、0.8以上。

主站蜘蛛池模板: k逼| 国产精品原创永久在线观看 | 亚洲精品国产综合久久一线 | 韩国理论片最新第一页 | 日韩欧美在线视频一区二区 | xxxx泡妞中国 | 国产精品久久亚洲一区二区 | 亚洲精品私拍国产福利在线 | 2019自拍偷拍视频 | 成人影院观看 | 97超pen个人视频公开视频视 | 国产精品成人一区二区 | 日本海鸣馆 | 亚洲国产综合久久久无码色伦 | 精品亚洲视频在线观看 | 99re最新网址| 色婷在线| 91香蕉视频网址 | 法国老妇性xx在线播放 | 强女明星系列小说 | 色四虎 | 日本68xxxxxxxxx24| 校园刺激全黄H全肉细节文 校草让我脱了内裤给全班看 | 国产精品全国探花在线观看 | 男人女人日批 | 日本xxxxx高清免费观看 | 波多野结衣在线观看视频 | 91传媒在线观看 | 国产高清一区二区三区免费视频 | 91麻豆精品国产自产在线 | 91庥豆果冻天美精东蜜桃传媒 | 亚洲天堂影视 | 免费视频观看 | 国产精品免费网站 | 亚洲欧美日韩一区成人 | 香蕉精品国产高清自在自线 | 99热精品成人免费观看 | 高清在线免费观看 | 国产欧美日韩精品一区二 | 欧美1级| 9久热这里只有精品免费 |