一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

zhuls
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 363 點
下載積分: 6767 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2009-07-03
最后登錄: 2021-04-23
查看zhuls的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-03-12 14:20
昨天去調試一套設備,其中有一臺水泵,只要按一下啟動按鈕,斷路器馬上就跳閘,水泵4KW,斷路器16A。水泵沒有卡死,檢查了電路,沒有問題,熱繼輸出的三相電壓都是380V,由于公司里沒有搖表,用萬能表測量了電機三相,都是通的。請問大家這是什么原因啊,是電機的絕緣有問題嗎?
sunchenghua
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看sunchenghua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-02 17:43
工廠設計用的斷路器有好幾種:1,配電保護用;2,電機使用。。。。。
按你的說法來看20A是足夠的,除非斷路器質量有問題。
這里不存在重載啟動的問題,斷路器的保護曲線一般是能規避過去的。
最大的可能性事對地短路了。
電機燒壞的可能性幾乎不會存在。

主站蜘蛛池模板: 四虎影在线永久免费观看| 日韩精品特黄毛片免费看| 99色在线视频| 99热精品在线播放| 深夜在线观看| 忘忧草研究院一二三| 国产精品视频免费看| 青青青青青国产免费手机看视频 | 糖心视频在线观看| 欧美人禽杂交av片| 国产精品福利在线观看免费不卡| 羞羞污视频| 美女免费观看一区二区三区| 国产成人精品午夜在线播放| 把老师操了| 亚洲成人网页| 日本小视频网站| 和日本免费不卡在线v| 99精品国产成人一区二区| 成人在线av视频| 青草碰人人澡人人澡| 日韩国产成人精品视频| 貂蝉沦为姓奴小说| 亚洲精品老司机福利在线播放| 秋霞黄色大片| 人成网站在线观看| 99午夜高清在线视频在观看| 国产99在线| 国产精品午夜国产小视频| 日本伊人色综合网| 欧洲一级| 五月天国产视频| 麻豆婷婷| 日本三级s级在线播放| 2019国产精品| free chinese麻豆| 俄罗斯12一15处交| 2021日本三级理论影院| 动漫a级片| 成人影院在线观看| 久久视频精品3线视频在线观看 |