請教各位一個關于三菱FX1N485BD ,PLC間通訊的難題。
現在又一個工程是有8臺伺服馬達,我用了4臺FX1N14MT
PLC和一臺觸摸屏控制它的動作。請教在485無協議簡易
通訊時老是聯機不上,485通訊塊的RD SD燈一直亮,查
通訊手冊是接線不對,也對照手冊接線圖接了,還是沒
有效果。程序也是對照手冊寫的試用程序。有哪位老師
可以給我一個號的解決方案?感激不盡啊!
ykykkhor
Best Regards,YK
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 308 點
下載積分: 139684 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-01-09
查看ykykkhor的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-02-21 22:25
其實, 有好幾種可能 :
1) 接線出錯
  - 檢查及確定 RS 485 接線。
  - 接線不能過長 (例 : 50m 為 FX1N485BD 的通訊極限, 詳情請參考手冊)
2) 通訊設定出錯 (即使 SD,RD 燈一直亮, 但是可能是通訊失敗)
  - 令通訊設定為對。
  - 確定 PLC 以及 8個伺服通訊地址設定都對且沒有重復。
3) RS 485 聯上一臺觸摸屏以及8臺伺服馬達 (觸摸屏會一直自動測試通訊, 所以 SD 和 RD 燈一直亮)。
  - 不讓觸摸屏聯上同一 485 網絡, 讓觸摸屏直接聯上 CPU; PLC 及其他8臺伺服照舊連接 RS 485。
4) PLC 程序出錯。 (哪怕SD,RD 燈一直亮, 但是可能是通訊失敗, 伺服回復 "錯誤 / 未知指令 (Error / NAK)")
  - 檢查以及確定程序。

主站蜘蛛池模板: 乌克兰18sex性hd| 亚洲免费一| 大学生初次破苞免费视频| 成人永久免费| 亚洲欧美日韩国产精品影院| 91gmail国产| 精品国产欧美精品v| 毛片影院| 男女车车好快的车车免费网站| 国产51社区精品视频资源| 女黑人尺寸bbb| 美女脱了内裤让男生玩屁股| 国产一区二区精品久久| 操比软件| 消息称老熟妇乱视频一区二区| 欧美日韩1区| 国产精品久久亚洲一区二区| 国产51| 美女和男生搞基| 免费看成人毛片日本久久| haodiaose在线精品免费视频| chinese456老人gay| 日本一卡2卡3卡4卡乱| 亚洲高清色图| 帅老头恋帅老头同性tv| h在线动漫| 2018天天拍拍拍免费视频| 大杳蕉在线影院在线播放| 免费观看小视频| 无码人妻99久久密AV| 日本高清视频在线的| 扒开腿开嫩苞| 草逼的视频| 国产欧美日韩精品一区二| 动漫精品午夜在线播放| 免费黄色小说| 日b在线| 欧美╳bbbb| 视频大全在线观看网址| 涩涩成人| 暖暖 免费 高清 日本 在线|