樓主  發表于: 2010-01-07 20:27
請教大家:通常情況下漏型輸入PLC接NPN傳感器,源型輸入接PNP傳感器,而現在的PLC接NPN和PNP都可以。NPN,PNP傳感器的輸出跟與PLC的接線有關系。但是我看到一個接線讓我有些想不明白,是一個簡單設備改善,就是設備某個地方加一對安全傳感器,基本控制方法是這樣:傳感器(控制)——繼電器——安全開關。傳感器的電源直接從24V電源處引出,并未與PLC相連接(也不需要與PLC連接),傳感器輸出接繼電器線圈正極,線圈負極直接從24V電源上直接引一根0V,然后將安全門上安全開關的一根線剪斷引到繼電器的一組常閉觸點。當有物體進入傳感器檢測范圍內,傳感器產生輸出,使繼電器得電,常閉觸點斷開,相當于安全門打開,從而機器報警!現在的問題是傳感器是PNP型的,它的輸出是低電平,那么繼電器線圈的兩個點都是低電平,這樣的話繼電器怎么會吸合呢?然而這樣的接法卻也能達到上面的功能,這是為什么?
360820
我還真沒有個性簽名
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 315 個
工控威望: 496 點
下載積分: 1550 分
在線時間: 1025(小時)
注冊時間: 2009-03-11
最后登錄: 2024-11-23
查看360820的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-07 22:02
PNP輸出是高電平

主站蜘蛛池模板: 午夜DY888国产精品影院 | 日本老妇人乱视频 | 色综合色狠狠天天久久婷婷基地 | 麻豆找网服 | 精品无码人妻一区二区免费AV | 交换性关系中文字幕6 | 91麻豆网址| 德国高清freexxxx性 | 极品美女写真菠萝蜜视频 | 大胸纲手被羞羞漫画网站 | 久久综合久久伊人 | 成人在线免费看 | 亚洲精品久久麻豆蜜桃 | 精品精品精品 | 91精品免费国产高清在线 | 超级碰碰青草免费视频92 | 四虎影院网站 | 亚洲国产精品一区二区久久 | sese在线观看 | 国产自精品 | 欧美最猛性xxxxx动态图 | 亚洲一成人毛片 | 青草青青在线视频 | 免费yjsp妖精com | 小向美奈子av | 亚洲女人国产香蕉久久精品 | 亚洲热在线观看 | 青青草国产精品久久碰 | 欧美在线视频一区二区 | bt7086新片速递亚洲最新合集 | 草莓在深夜释放自己软件 | 草草影院永久在线观看 | 日你逼 | 色综合久久日韩国产 | 手机在线观看精品国产片 | 色悠久久久久综合网小说 | 亚洲精品国产成人7777 | 亚洲成人福利网站 | 精品一区heyzo在线播放 | 亚洲va久久久噜噜噜久久狠狠 | 国产午夜精品久久久久小说 |