樓主  發表于: 2009-12-25 14:14
小弟剛剛開始學伺服,遇到幾個不明白的問題,希望各位高手幫忙解答!
我現在做的伺服系統的情況:是Q02CPU+QD75定位模塊+MR-J3-350A伺服放大器。QD75安在插槽0,緊挨著Q02CPU,之后有兩個輸入輸出模塊QX40和QY10,還有個CC-LINK主站模塊QJ61BT11N,遠程I/O站模塊AJ65SBTB1-32DT,以及一個遠程設備站。
1、給三菱的客服打電話咨詢,客服說我這種情況不能實時讀取伺服電機的位置,只能上電之后讀取一次。我就說能不能在伺服電機每次到達一個新的位置之后,就將伺服ON信號SON置OFF,然后再置ON,這樣讀取伺服電機的所在位置。客服有點猶豫,過一會說可以,究竟能不能通過這種方法實現讀取?或者說像我這種情況應該怎么讀取伺服當前位置更好?
2、如果能讀取伺服當前位置的話,當前位置值是存儲在哪個地址?我看手冊上說可以通過專用指令:Z.ABRST "U0" D41 M42這種形式讀取。
3、我看QD75的手冊,里面有這句話:“當使用遠程I/O 站(Q 系列MELSECNET/H 網絡遠程I/O 模塊)時,專用指令(ABRST )不可用。”我用了遠程I/O站AJ65SBTB1-32DT,我這種情況屬于禁止使用ABRST的范圍么?
lwq2312
lwq2312
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 170 點
下載積分: 510 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2008-03-10
最后登錄: 2024-12-10
查看lwq2312的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-28 22:57
按我使用直接讀取當前位置(QD75)發送的脈沖數或mm數,不是伺服的絕對位置

主站蜘蛛池模板: 青青草99 | 粉嫩高中生第一次不戴套 | 国产大片51精品免费观看 | 国产精品露脸国语对白手机视频 | 国产一区日韩二区欧美三 | 国产一级特黄在线播放 | 91porny.首页 | 日本在线观看www | 女人狂吮男人命根gif视频 | 国内久久精品视频 | 亚洲国产成人久久精品影视 | 高清一级片 | 满溢游泳池免费土豪全集下拉版 | 俄罗斯男男激情1069gay | 无限韩国视频免费播放 | 成人动漫在线免费看 | 色人阁小说| 九九精品免视看国产成人 | 亚洲视频在线观看不卡 | 亚洲欧美综合区自拍另类 | 精品国产品香蕉在线观看75 | 成人福利网 | 91大神在线精品视频一区 | 男人j进女屁股视频在线观看 | 亚洲v成人天堂影视 | 国产亚洲精品高清在线 | 国产高清小视频 | 精品美女国产互换人妻 | 三级全黄的视频 | 日本特级a禁片在线播放 | 日日操综合 | 国产 日韩欧美 | 亚洲黄网站wwwwww | 日本大片在线 | 精品suv一区二区三区 | 好紧好爽范冰冰系列 | 福利社在线免费观看 | 91九色porn偷拍在线 | ak福利影院| 亚洲高清国产拍精品动图 | 国产精品色拉拉免费看 |