jfjb88
級別: 探索解密
|
請問高手,如何手動、PLC自動控制電機星-三角起動時,熱繼電器在那個位置才能手動與PLC共用起保護作用。 |
---|---|
|
qinshengyue
是我,別開槍!
級別: VIP會員
|
不知樓主說的是主回路,還是控制回路 若是主回路,聽上面大俠的OK,其實在主接觸器后面也可以的。 若是控制回路,常閉點串到線路的干路上(對于繼電器電路) PLC控制的話,常閉點串到主接觸器線圈后,這樣不管是手動,還是PLC控制的自動,都要經過該常閉點形成回路,達到保護的效果. [ 此帖被qinshengyue在2009-12-17 17:49重新編輯 ] |
---|---|
|