樓主  發表于: 2009-12-12 01:22
最近遇到個問題:用三菱的AD模塊反饋一壓力,但用PLC監控時反饋值浮動較大;比如說設定的為200,但反饋值的浮動會達到180到220(當未給模擬量時,其反饋的值也會有不小的上下浮動,且各個通道都不一樣);模塊接地都有連接,但不知道為何會這樣,請求幫助;謝謝
[ 此帖被283276325在2009-12-12 01:39重新編輯 ]
yyhexf
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 768 個
工控威望: 555 點
下載積分: 1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2013-08-19
查看yyhexf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-12 08:40
1.在程序里做一個10-20次的采樣平均。2.可以在輸入端并接一個0.2-0.4μF的電容器。試一下

主站蜘蛛池模板: 性生大片免费看| 91精品国产美女福到在线不卡 | 国产91免费在线| 亚洲精品一区二区久久久久| 午夜福利试看120秒体验区 | 草莓社区| a一区二区三区视频| 星星动漫在线观看免费| 亚洲一成人毛片| 精品精品精品| 99ri国产在线| 欧美日韩亚洲区久久综合| 奇米影视在线视频| 国产高清在线看| 国产老村长足疗店对白| 婷婷久久综合九色综合九七| 私人影院免费观看| 韩国三级视频网站| caoporn超碰最新地址进入| 国产精品久久久久久久久久久久| 色老板视频在线| 免费高清在线观看| 国内自拍网红在综合图区| www.尤物在线| a级黄色视屏| 啊啊啊好大好爽视频| 雪恋电影完整版免费观看| 免费看麻豆视频| 极品奶妈漫画| 极品美女a∨片在线看| 国产精品午夜久久| 高清日韩在线| 亚洲欧美国产另类视频| 日韩精品成人免费观看| 日本高清在线播放| 亚洲精品一区二区三区在线播放| 成人亚洲欧美综合| 521色香蕉网站在线观看| 香蕉久草| 精品国产欧美一区二区五十路| 国产精品成人一区二区|