在工程建設中,乙方的電氣工程師為了怕麻煩,在現場只有一塊作為管道檢測的壓力變送器(兩線制)的情況下,為了使其的4-20ma的信號技能在現場數顯表上顯示又能入plc遠傳,所以就把數顯表串接在變送器與plc的連接回路中,即plc的模擬量輸入正端接變送器正端,變送器負端接數顯表信號輸入正端,數顯表線號輸入負端入plc模擬量輸入負端,請問這樣接線可不可以?會不會帶來什么隱患?  目前壓力信號波動得很厲害,我用萬用表去量變送器的正負兩端只有19vdc左右,而且也波動得很厲害,請問這會不會是于那種接線有關系,19vdc的電壓夠嗎對于變送器,如果這樣的接線不行請告訴我會有什么后果,如果不是請大家告訴我一聲會有那方面的原因引起這壓力的波動!  謝謝~
泡面
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看泡面的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-28 14:26
數顯表是有一定阻值的,直接串進模擬輸入恐怕不妥。電壓波動厲害,可以只給壓力變送器加電源后測量輸出信號值是否仍波動劇烈,以此判斷是否變送器或傳輸至plc信號線問題。
                                                                    以上

主站蜘蛛池模板: 国产经典一区 | spank日本网站脱裤子打屁股 | 99国产精品免费观看视频 | 欧美日韩一区二区综合在线视频 | 免费看视频的 | youzljzljzljzlj96| 男生操女生的漫画 | 日本伦理动漫在线观看 | 韩国情事伦理片观看地址 | 顶级欧美做受xxx000大乳 | 欧美日韩中文字幕久久伊人 | 国产成人一区二区三区影院免费 | 91无毒不卡 | 饭冈加奈子在线播放观看 | 国产精品va在线观看手机版 | 无人在线视频高清免费观看动漫 | 欧美福利在线播放 | 久久视频这只精品99re6 | 国产在线精品亚洲第一区香蕉 | 日韩精品成人在线 | 香蕉久久ac一区二区三区 | 千金奴隶在线 | 国产精品久久国产三级国电话系列 | 出水小说| 亚洲欧美视频在线播放 | 精品夜夜澡人妻无码AV蜜桃 | 欧美在线视频一区二区 | 果冻传媒在线播放观看w | 日韩在线a视频免费播放 | sese在线观看| 人人精品久久 | 国产精品乱码高清在线观看 | 99热这里只有精品久久免费 | 国产精品成人一区二区1 | 91短视频在线播放 | 继的朋友无遮漫画免费观看73 | 欧美一级片在线看 | 国产肥老上视频 | 青青草原国产一区二区 | gay台湾无套男同志可播放 | 国产男技师 |