怎么實現遠距離自動控制水泵的啟閉?
一座小山的半山腰上建了一高位水池,距離它6.5km建了一增壓泵站,最高時用水量約36噸/時,兩者高差約80m,怎么實現遠距離自動控制水泵的啟閉?
有人說用變頻控制器,但那么遠的距離,高位水池水位變化最多只有5m,變頻控制器能精確到3m以內嗎?
想用液位儀來控制,即在高位水池安裝液位儀,其信號通過6.5km的控制電纜傳輸到增壓泵站的水泵控制器上。這樣做是否可行?6.5km的距離的控制電纜的信號衰減是不是很厲害?

此工程類似于高層給水,但距離真的是有點遠。究竟要怎么做才能準確地遠距離自動控制水泵的啟閉?讓高位水池在高水位時能使水泵自動停泵、低水位時能使水泵自動開泵?在此請教各位。
shklby
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看shklby的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-10 12:30
方法很多,但最實用、簡單、省錢的方法是:水池入水口裝特制浮球閥(高水位關閉、低水位開啟),泵房裝電接點壓力表--------當水池高水位時因關閉了出水口,壓力必然上升(此時電接點壓力表設置上限停泵壓力比正常供水壓力略高一點即可)到低水位時出口閥門打開,壓力下降(再在設電接點壓力表置下限起泵)

主站蜘蛛池模板: tobu8中国在线观看免费视频 | 好大好猛好爽好深视频免费 | 日韩国产欧美视频 | 亚洲va久久久噜噜噜久久狠狠 | 色帝国亚洲欧美在线蜜汁tv | 青草草产国视频 | 97香蕉超级碰碰碰久久兔费 | 男女激情网 | 国产成人一区二区三区在线视频 | 久久精品国产欧美日韩99热 | 美女扒开胸罩露出奶了无遮挡免费 | 香蕉97超级碰碰碰免费公 | 亚洲AV无码国产精品色在线看 | 女明星放荡高h日常生活 | 亚洲AV午夜福利精品香蕉麻豆 | 精品一区二区三区中文 | 日本人欧美xx | 青草久久伊人 | 色综合久久天天综合观看 | 成年人视频在线免费看 | 国产91对白在线观看 | 午夜AV国产欧美亚洲高清在线 | 国产乱妇无码大片在线观看 | 丝瓜视频黄瓜视频 | 亚洲性视频在线观看 | 色小妹在线 | 国产91免费 | 91久久偷偷做嫩草影院免费看 | ccc在线在线36 | 和肥岳在厨房激情 | 免费观看二十女人一摸是水 | 99超级碰碰成人香蕉网 | 国产香蕉97碰碰在线视频 | 2022国产麻豆剧传媒剧情 | 美女任你摸 | 亚洲入口 | 亚洲红怡院 | 午夜国产精品福利在线观看 | 亚洲另类中文字幕 | 九九精品免视看国产成人 | 成年无限观看onlyfans |