樓主  發表于: 2009-10-15 10:50
我單位有一套設備,用一臺軟啟動器分別啟動兩臺電動機,分為手動方式啟動和自動方式啟動,電機功率是22KW,自動的時候軟啟動動器先啟動一臺電動機,時間是20S,時間到了以后軟啟動器的常開觸點閉合,PLC檢測到軟啟的信號以后就斷開啟動接觸器再閉合旁路接觸器,延時5S,再啟動另一臺電動機,時間到了以后斷開啟動接觸器,再閉合旁路接觸器,
手動方式的時候,隨便先啟動哪一臺電機都能自動切換到旁路接觸器,
現在的情況是,自動的時候能啟動,但一切換旁路的時候軟啟動器就顯示F4,旁路接觸器不能閉合,啟動接觸器也斷開了。
查了一下手冊,F4的情況:1.電源電壓過低。2.啟動時間太短。
電源電壓過低的情況可以排除。
啟動時間過短就說不通了,手動的時候就能切換,為何自動就不能切換?郁悶!
現在自動的時候就只能拿根線,聽電機聲音啟動完成了就把軟啟的常開點短接一下,給PLC一個啟動完成的信號,接觸器就能切換。也能順利的啟動下一臺電機。
我想不通的是為什么手動的時候軟啟有啟動完成的信號輸出,自動的時候怎么就沒有啟動完成的信號輸出?
自己的事情自己做.
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-15 17:00
不要沉下去了,我還沒找到解決方案
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 舉報有獎!
  • 自己的事情自己做.

    主站蜘蛛池模板: 婷婷日韩| 亚洲成在人线久久综合 | 成人在线免费观看 | 美女用屁股把人吞进肚子 | 国产日韩欧美色视频色在线观看 | 国产福利一区二区在线精品 | 女性性色生活片免费观看 | jk制服白丝超短裙流白浆 | 亚洲国产精品久久久久 | 日韩一区二区中文字幕 | 亚洲国产第一区二区三区 | 婷婷日日夜夜 | 亚洲国产成人久久综合一区 | 日日操日日| 高清视频在线播放 | 99久久精品免费看国产一区 | 国产成人www免费人成看片 | 成人资源在线观看 | gay男强壮军人chinese | 欧美国产日韩1区俺去了 | 国产馆精品推荐在线观看 | 国产成人精品系列在线观看 | 特级毛片免费观看视频 | 禁忌4中文 | 国内会所按摩推拿国产 | 爱爱小视频免费看 | 四虎影院免费在线 | 国产v日韩v欧美v精品专区 | 亚洲第一区二区快射影院 | 免费的强动漫人物 | 色橹橹 | 国语视频高清在线观看 | 精品久久久久久国产 | 明星ai人脸替换脸忘忧草 | 1024在线视频精品免费 | 欧美人鲁交大全 | 天天舔天天射 | 无码毛片内射白浆视频 | 国产欧美视频一区二区三区 | 国内精品一区二区三区东京 | 盲井在线 |