樓主  發表于: 2009-10-15 10:50
我單位有一套設備,用一臺軟啟動器分別啟動兩臺電動機,分為手動方式啟動和自動方式啟動,電機功率是22KW,自動的時候軟啟動動器先啟動一臺電動機,時間是20S,時間到了以后軟啟動器的常開觸點閉合,PLC檢測到軟啟的信號以后就斷開啟動接觸器再閉合旁路接觸器,延時5S,再啟動另一臺電動機,時間到了以后斷開啟動接觸器,再閉合旁路接觸器,
手動方式的時候,隨便先啟動哪一臺電機都能自動切換到旁路接觸器,
現在的情況是,自動的時候能啟動,但一切換旁路的時候軟啟動器就顯示F4,旁路接觸器不能閉合,啟動接觸器也斷開了。
查了一下手冊,F4的情況:1.電源電壓過低。2.啟動時間太短。
電源電壓過低的情況可以排除。
啟動時間過短就說不通了,手動的時候就能切換,為何自動就不能切換?郁悶!
現在自動的時候就只能拿根線,聽電機聲音啟動完成了就把軟啟的常開點短接一下,給PLC一個啟動完成的信號,接觸器就能切換。也能順利的啟動下一臺電機。
我想不通的是為什么手動的時候軟啟有啟動完成的信號輸出,自動的時候怎么就沒有啟動完成的信號輸出?
自己的事情自己做.
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 799 個
工控威望: 746 點
下載積分: 914 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2025-01-02
查看mfjsx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-15 21:46
把啟動時間調長一點
為了我們能夠繼續有飯吃,一起努力的去探討

主站蜘蛛池模板: 天天干天天操天天碰| www亚洲国产| 亚洲AV无码专区国产精品麻豆| 调教小荡娃h| 青柠影视在线播放观看高清| 日本高清免费不卡在线播放| 草馏社区最新1024| 2020国产精品视频| 日本一级不卡一二三区免费| 金莲一级淫片aaaaaa| 操大肥b| 欧美骚熟| 女人c交zzzooo在线观看| 国产精品一区二区三区久久| 四虎影视网址| 外女思春台湾三级 | 亚洲人成激情在线播放| 国产精品日韩欧美一区二区三区| 四虎成人免费观看在线网址| 视频在线观看大片| 久久99精品涩AV毛片观看| 精品国产品在线18年| 免费黄色小说| 污翼鸟| 特级av毛片免费观看| 999jjj在线播放| 99热导航| 免费稚嫩福利| 日韩香蕉视频| 美女扒开尿口让男生添 漫画| www.久久艹| 成人中文字幕在线观看| bnb998八度免费影院丫意浓| 乌克兰18sex性hd| 无人影院免费观看| 熟睡迷j系列小说| 国产福利片在线 易阳| 国产精品亚洲一区二区| 极品美女穴| www91在线观看| 国产一卡2卡3卡四卡高清|